新人急求大师来讨论解决问题
liuxingdeguiji
2016年07月11日 13:24:11
只看楼主

淀粉厂的一丙类物品仓库,面积大于1500平,净高在十米左右,钢结构的,亲们这种情况下怎么设置喷淋啊?初步想的办法是劝甲方做吊顶,吊到8米以下,然后采用预作用系统,选择干式下垂型喷头,请问我这样做可以吗?求大神讲解啊!!!!我们是北方地区。。。。

淀粉厂的一丙类物品仓库,面积大于1500平,净高在十米左右,钢结构的,亲们这种情况下怎么设置喷淋啊?初步想的办法是劝甲方做吊顶,吊到8米以下,然后采用预作用系统,选择干式下垂型喷头,请问我这样做可以吗?求大神讲解啊!!!!我们是北方地区。。。。
免费打赏
线轴
2016年08月20日 22:35:36
12楼
淀粉厂的仓库净高十米并不算高,如果跨度大,我还遇到过净高12米的,这是为了防止粉尘爆炸。危化检测部门也不允许将屋顶降至8米。所以这样的厂房就必须用大空间自动扫射灭火系统,详细可参考【大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程】CECS263:2009,不要自讨没趣。
回复
梁银虎
2016年08月22日 16:33:41
13楼
学习一下 谢谢