新人急求大师来讨论解决问题
liuxingdeguiji
2016年07月11日 13:24:11
只看楼主

淀粉厂的一丙类物品仓库,面积大于1500平,净高在十米左右,钢结构的,亲们这种情况下怎么设置喷淋啊?初步想的办法是劝甲方做吊顶,吊到8米以下,然后采用预作用系统,选择干式下垂型喷头,请问我这样做可以吗?求大神讲解啊!!!!我们是北方地区。。。。

淀粉厂的一丙类物品仓库,面积大于1500平,净高在十米左右,钢结构的,亲们这种情况下怎么设置喷淋啊?初步想的办法是劝甲方做吊顶,吊到8米以下,然后采用预作用系统,选择干式下垂型喷头,请问我这样做可以吗?求大神讲解啊!!!!我们是北方地区。。。。
免费打赏
当时明月照云归
2016年07月11日 14:00:26
2楼
关键应该是防爆吧。
参考 http://bbs.co188.com/thread-9210120-1-1.html
为什么要加吊顶,用干式下垂型喷头?
应该可以套高大净空场所的设计参数吧。
回复
liuxingdeguiji
2016年07月11日 18:36:12
3楼
对对,就是不想用大流量的喷头了,考虑一般的喷头,所以就加了吊顶,让它的高度小于8米,这样就按着一般的喷淋设置了,选预作用系统,然后才考虑选了干式下垂型喷头,不知道这种做法可以吗?还有我个人认为丙类仓库用考虑喷淋,加工厂房就不用考虑喷淋了吧?
没从防火规范上找到具体的条文啊?
回复
xinyuele
2016年07月12日 09:02:03
4楼
按照现行的喷规,仓库采用闭式系统保护的最大净空高度不应大于9米,你这都10米,普通喷淋应该不实用了吧。我之前也做过一个仓库,坡屋顶,平均高度大于十米,采用的是大空间智能型主动喷水灭火系统,这个保护高度大大增加,水量增大不多。
回复
liuxingdeguiji
2016年07月12日 11:29:31
5楼
大空间智能主动灭火系统平时管道里面有水吗?北方地区还需要考虑防冻问题。正是因为净空高度大于9米了,所以想吊顶,吊到这个范围内
回复
当时明月照云归
2016年07月12日 12:41:24
6楼
liuxingdeguiji 发表于 2016-7-11 18:36 对对,就是不想用大流量的喷头了,考虑一般的喷头,所以就加了吊顶,让它的高度小于8米,这样就按着一般的喷 …8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:7 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。看这一条应该是要喷淋的不是吗?没听说能加吊顶的,你想呀,如果不是设备或者工艺或者储物高度有要求,为什么要把仓库造这么高呢,所以不可能让你因为这个原因加吊顶的,加吊顶不如直接让建筑改标高了。另外,仓库的最大净空高度这么大只能选早期抑制快速响应喷头或者大空间智能型主动灭火系统了。个人认为货架使用大空间智能型灭火不合适,由于货架的阻挡。所以如果我做,那么方案一,要求业主修改仓库标高到8m下采用普通喷淋;否则就方案二,采用ESFR喷头,水泵流量压力大大增加,包括消防水池等等。仓库内喷头没听说可以用下垂型的,我记得都是直立型的,除局部特殊情况外。如果选ESFR,好像就不能选预作用系统了吧。瞎说的,说错了莫怪。
回复
静心守志
2016年07月27日 16:44:51
7楼
如果能在8m高度加吊顶,还不如直接将建筑高度降下来
可按规范表5.0.6设计,采用K=200早期抑制快速响应喷头,设计简单
回复
liuyx11119
2016年08月18日 11:40:45
8楼
应该是要用ESFR喷头,做吊顶不可行,做这么高一定是有用处的,
回复
给排水设计佬
2016年08月18日 12:54:52
9楼
朋友,有10米的净空高度就做一个大空间自动扫描射水高空水炮灭火系统吧,详细可参考CECS263:2009,做了这个就不需要什么吊顶那些繁琐的事了
回复
给排水设计佬
2016年08月18日 12:56:07
10楼
朋友,有10米的净空高度就做一个大空间自动扫描射水高空水炮灭火系统吧,详细可参考CECS263:2009,做了这个就不需要什么吊顶那些繁琐的事了
回复
沙漏不漏沙
2016年08月19日 09:48:12
11楼
如果是货架仓库加货架内喷头,如果是堆垛库,还是设自动消防水炮。
回复

相关推荐

APP内打开