隧道地铁地下室地下结构工程突发涌水堵漏之吐血经验
石博士
石博士 Lv.3
2016年07月09日 15:59:57
来自于隧道工程
只看楼主

本帖最后由 石博士 于 2016-11-9 09:10 编辑 隧道地铁地下室地下结构工程突发涌水堵漏之吐血经验

本帖最后由 石博士 于 2016-11-9 09:10 编辑

隧道地铁地下室地下结构工程突发涌水堵漏之吐血经验

SL370183.JPG


SL370270.JPG


SL370273.JPG


SL370274.JPG


SL370421.JPG


SDC13968.JPG


围堰全景.JPG


SL370085.JPG


SL370118 拷贝.jpg


SL370114 拷贝.jpg

免费打赏
co1468201668173
2016年07月13日 00:51:08
22楼
metroengineer 发表于 2016-7-12 08:47 情况说一下,咱最起码是岩土教授级高工,这都不是事 地铁盾构机出洞时,附环拼装完毕,无法进行同步注资,底部漏浆严重,洞门钢片橡胶帘布可能卡石头了或其它原因,导致底部漏浆,漏水很严重,注浆全部被冲刷出来了。 漏了很多泥沙出来,只好这边漏,那边又同时补灌浆,就怕漏空塌方。我们降水的同时,待盾构机吊装出洞后,就采取在底部浇注混凝土挡墙,然后继续注浆,但无效,水压很大,浇注过程中速速凝混凝土依然被水流冲刷有孔洞疏松。注资依然被冲出来,并且水流顺着密封橡胶帘布,继续朝洞顶周围一圈延伸,总不可能把洞门环全部浇注一道挡水墙吧,所以灌浆依然无效。想了很多办法就是没有堵住,最后没办法,多打了几口降水井,又继续注浆。最后,降水又降不彻底,还是冒险拆除附环,浇注洞门混凝土后,再次进行结构堵漏。总共花了十多万元。还神经时刻高度紧绷,千万别出事故,塌方了才不得了。请问有没有高效省钱快捷的施工方法进行堵漏吗?可能我说的不太清楚,不知你了解过洞门附环结构吗 我简单画一个。我刚在求助里面画了个简易图。 洞门密封采用折页式压板,其主要包括折页式压板、橡胶帘布、弹簧钢板三部分组成,利用螺栓将它们固定在洞门密封环上。 无法上传图片,我不得不发个个求助,稍等哈,
回复
co1468385711580
2016年07月13日 13:16:21
23楼
楼主威武 学习了,楼主能否交个朋友,15310006122
回复
jin1939866853
2016年07月14日 09:09:24
24楼
学习学习啊
回复
石博士
2016年07月18日 17:46:03
25楼
南桥嬷嬷 发表于 2016-7-13 13:16 楼主威武 学习了,楼主能否交个朋友,15310006122这个朋友有若干种交法,你想囊个交朋友;P幸会幸会:handshake15882318889 魏润
回复
phanghui
2016年07月19日 08:32:20
26楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
hnzx
2016年07月19日 08:37:51
27楼
谢谢楼主!好资料
回复
888yjy
2016年09月28日 17:29:13
28楼
学习了,谢谢分享!!
回复

相关推荐