请教结构工程师一个关于地下连续墙配筋事宜
ljl96701-2008
2012年05月26日 11:32:34
只看楼主

现有一个深约21m的基坑,采用地下连续墙(兼地下室外墙)+内支撑支护结构。地下连续墙弯矩M、剪力Q已计算得出,地下连续墙主筋按正截面抗弯计算求出,同时墙身还需配置抗剪箍筋,请问箍筋如何布置?以前接触的地下连续墙,只需按M进行主筋计算(例如理正深基坑软件),然后构造配置水平筋和拉结筋,没有在地下连续墙里面布置过箍筋请问抗剪如何验算配筋!求解答

现有一个深约21m的基坑,采用地下连续墙(兼地下室外墙)+内支撑支护结构。地下连续墙弯矩M、剪力Q已计算得出,地下连续墙主筋按正截面抗弯计算求出,同时墙身还需配置抗剪箍筋,请问箍筋如何布置?
以前接触的地下连续墙,只需按M进行主筋计算(例如理正深基坑软件),然后构造配置水平筋和拉结筋,没有在地下连续墙里面布置过箍筋
请问抗剪如何验算配筋!求解答
免费打赏
无间道
2012年05月26日 13:27:17
2楼
这个问题我已经回复过了,而且已经告诉你具体处理的意见了。在别的论坛里找一下答案吧。
回复
qz2821258
2013年05月08日 22:49:02
3楼
不错,很好,实用,谢谢分享!
回复
wangxiaopeng3620
2013年05月09日 20:57:02
4楼
在哪呀 我也准备看看那
回复

相关推荐