我在一家空调公司担任设计,一般都是私企办公楼、车间、商场,也有一些公建项目。很简单的,负荷就根据面积估算,只考虑制冷量不考虑风量,很少有新风设计,如果有封闭场合需要新风的也只是简单估算。一般情况下,业主提供平面图、吊顶图,我们就开始设计,然后算成本做报价,技术交流,商务谈判,签合同,施工验收,拿钱。我知道设计院有个负荷计算过程,还要计算热湿比,计算风量,好像还需要存档,哪位大神有这种存档的电子文件呢,可不可以供我学习学习啊?因为我想去设计院上班。
关于计算,我的建议是在有时间的前提下,还是尽量要算的。不仅仅负荷计算,还包括水力计算以及水泵耗电输热(冷)比等。你只有计算多了,才能逐渐少算,有些地方大致算一下就心里有数了。而从来不算的人的图,有些数据很容易偏差很大的。
回复
23楼
天正暖通和鸿业暖通软件均提供负荷计算,计算后软件可以输出负荷计算书哈~
负荷精算的意义其实并不大,因为某些特殊情况下,还是会去调试数据,让最终的设备负荷和单位面积冷指标保持一个范围~
回复
24楼
焓湿图 发表于 2016-11-7 17:01 天正暖通和鸿业暖通软件均提供负荷计算,计算后软件可以输出负荷计算书哈~负荷精算的意义其实并不大,因为 …需要备案吗?
回复
25楼
angei83 发表于 2016-11-7 22:45 需要备案吗?一般设计院都会要求备案啊 而且在设计说明书里面,要体现你的负荷计算结果~
回复
26楼
焓湿图 发表于 2016-11-9 09:08 一般设计院都会要求备案啊 而且在设计说明书里面,要体现你的负荷计算结果~对,这个计算结果我知道,图纸看多了就知道。然后计算过程是需要备案的吧,其它备案的还有哪些资料呢,我很想知道。谢谢。
回复
27楼
angei83 发表于 2016-11-10 08:47 对,这个计算结果我知道,图纸看多了就知道。然后计算过程是需要备案的吧,其它备案的还有哪些资料呢,我 …报审暖通专业需要提供全部图纸、负荷计算书、水力计算书。很多审图单位还要求提供ECR/EHR计算书。当然强条没有明确要求出ECR/EHR计算书,你可以先不出,看审图的意思。人家要是不提,你就不用给了。
回复