前面是1.5米的阳台,4.6宽,全部外翻10公分边,两根罗马柱都是30公分粗,3.6米高,里面灌的水泥,挑梁含现浇板35公分,现浇板10公分,里面埋墙2米,上面用了2根22和两根25钢筋,下面两根22钢筋,因为还要装护栏楼顶还需要砌一个尖顶,不知道结构能不能承受住,求高手帮忙计算下
前面是1.5米的阳台,4.6宽,全部外翻10公分边,两根罗马柱都是30公分粗,3.6米高,里面灌的水泥,挑梁含现浇板35公分,现浇板10公分,里面埋墙2米,上面用了2根22和两根25钢筋,下面两根22钢筋,因为还要装护栏楼顶还需要砌一个尖顶,不知道结构能不能承受住,求高手帮忙计算下
12楼
这么说,楼顶砌一个尖顶,应该没什么问题,看来就是包工头想省工
回复
13楼
一般要求: 顶层至少伸入墙体是2倍,中间层只需要1.5倍。。配筋已经很大了,没什么问题,高度的话还是要看荷载,240×350估计问题不大,感觉做到400足够了。。
回复
14楼
结构生活 发表于 2016-7-7 08:44 什么结构形式的?埋墙2米什么意思?一看就是砖混的的啊,一般要求: 顶层至少伸入墙体是2倍,中间层只需要1.5倍。
回复
15楼
谢谢各位大神解说,这下放心多了,农村自建房,本身用得钢筋都超标很多,屋顶实际钢筋是从整个墙体伸出来得,只有两根25埋墙了大概2.5米,22得整个都在墙体伸出来得
回复
16楼
吸力锅 发表于 2016-7-7 10:45 一看就是砖混的的啊,一般要求: 顶层至少伸入墙体是2倍,中间层只需要1.5倍。这个砖混结构开洞率有点大啊:lol
回复
17楼
很认真的学习了!~!~现在只能依葫芦画瓢
回复
18楼
感觉像是被做成扁梁了。
回复