1.6米悬挑梁承受力
co1467843425219
2016年07月07日 06:55:01
只看楼主

前面是1.5米的阳台,4.6宽,全部外翻10公分边,两根罗马柱都是30公分粗,3.6米高,里面灌的水泥,挑梁含现浇板35公分,现浇板10公分,里面埋墙2米,上面用了2根22和两根25钢筋,下面两根22钢筋,因为还要装护栏楼顶还需要砌一个尖顶,不知道结构能不能承受住,求高手帮忙计算下

前面是1.5米的阳台,4.6宽,全部外翻10公分边,两根罗马柱都是30公分粗,3.6米高,里面灌的水泥,挑梁含现浇板35公分,现浇板10公分,里面埋墙2米,上面用了2根22和两根25钢筋,下面两根22钢筋,因为还要装护栏楼顶还需要砌一个尖顶,不知道结构能不能承受住,求高手帮忙计算下

(1J3LN@E$%8H6A{D4NKGVG9.png

免费打赏
co1467843425219
2016年07月07日 06:59:20
2楼
光是几根柱子重量估计就不小了,1楼没有要柱子,嫌进出碍事,全是挑梁,用得C25的混凝土
回复
结构生活
2016年07月07日 08:44:43
3楼
什么结构形式的?埋墙2米什么意思?
回复
co1467843425219
2016年07月07日 08:55:06
4楼
砖混结构,挑梁不是要墙里面埋一截么
回复
co1467843425219
2016年07月07日 09:06:12
5楼
听说挑梁都比较脆弱,两根柱子就很重了,每层都有两根,而且最上面还要砌个尖顶,有点担心挑梁得承受力,不要尖顶又觉得不好看,所以先咨询下有没有问题,或者有什么解决方法,比如用轻质材料什么得,需要用吗
回复
co1467843425219
2016年07月07日 09:06:58
6楼
两根柱子计算下来大概就有1吨多了吧
回复
我是旁观者
2016年07月07日 09:25:16
7楼
严格按照砌体规范的话,抗倾覆要验算一下,就是你说的埋墙2m,顶层也埋墙2m的话,估计是不够的,楼层的阳台都是护栏,加上罗马柱荷载不大,配筋方面应该问题不大 ; 你这个砌体结构看上去洞口开的也太多了吧而且洞口尺寸好像也不小
回复
鲁老四
2016年07月07日 09:35:53
8楼
估算配筋差不多
回复
co1467843425219
2016年07月07日 09:50:43
9楼
那几个是窗户,包工头也不知道是不是想省工,硬说楼顶砌山尖,下面承受力不行,不愿意搞,那几个洞口是房间得窗户
回复
co1467843425219
2016年07月07日 09:52:02
10楼
埋墙实际不只两米,因为是现浇结构,和墙得圈梁全部都现浇在一起的,实际上22得钢筋是贯通整个房间得
回复
co1467843425219
2016年07月07日 09:52:31
11楼
因为要放罗马柱,所以加了两根25得钢筋,25得埋墙里面有2米
回复

相关推荐

APP内打开