空调高温房
cow1467037555386
2016年07月05日 12:28:24
来自于制冷技术
只看楼主

一台5P风冷主机一个房间从35度降16度装两个冷风机一个膨胀阀控制供液的高压19低压0.5左右降温好慢请问散热不好还是配置问题

一台5P风冷主机一个房间从35度降16度装两个冷风机一个膨胀阀控制供液的高压19低压0.5左右降温好慢请问散热不好还是配置问题
荣昌制冷
2016年07月05日 12:54:44
2楼
冷风机的温度要达到多少度?两个冷风机是多大的?什么制冷剂?当时的制冷温度是多少?高压压力是很高了,检查冷凝器的散热问题。
回复
cow1467037555386
2016年07月06日 03:51:36
3楼

老师,您好!请问您的微信号是多少?有什么技术问题直接联系您,请问可以吗!以后还需要老师多多指导一下。
回复
花生cr
2016年07月07日 20:40:05
4楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
林刚
2016年07月08日 08:34:58
5楼
低压0.5KG吗,压力太低了