中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
22楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
23楼
谢谢大家谢谢大家谢谢大家
回复
24楼
加止回阀,同时接一个不水管在主管上,开机前,把管道内的水补满,基本没有问题,我之前处理过一个项目,冷却塔回水管为了美观从地面翻上到2米多高的地方穿墙进机房,再进冷却泵,冷却水根本循环不了,安装公司都准备拆了管道重新接管,后来我要他临时接了一根补水管在回水管上,同时加了一个止回阀,问题解决,已经用了2年了,没有问题。但是每次系统放完水后,再次补水时,要手动把回水管的水补满,排气。
回复
25楼
冷却塔到水泵中间不用加一个止回阀吗?
回复
26楼
狮歌风机 谢谢楼主的分享哦
回复
27楼
为毛不考虑在室外冷却塔那里做点儿两三米高的混凝土基础小柱子,把冷却塔抬高不就好啦
回复