娱乐场所的每个房间都需要做机械排烟吗?
雨中漫步ing
2016年07月02日 16:10:02
来自于通风排烟
只看楼主

娱乐场所的每个房间都需要做机械排烟吗?根据2006版《建规》第9.4.6条第4款规定:“设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50


娱乐场所的每个房间都需要做机械排烟吗?根据2006版《建规》第9.4.6条第4款规定:“设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50

免费打赏
滴血雄鹰
2016年07月04日 08:48:45
2楼
现在要看50016-2014了,根据8.5.3.1条规定,设置在地下室、半地下室以及四层以上的,不分面积大小,都该有排烟措施,如果是机械排烟,就得伸到房间里面,无法自然排烟的都要伸进去。
回复
雨中漫步ing
2016年07月05日 08:41:02
3楼
滴血雄鹰 发表于 2016-7-4 08:48 现在要看50016-2014了,根据8.5.3.1条规定,设置在地下室、半地下室以及四层以上的,不分面积大小,都该有排 …如果这样那每个房间还得做补风,一个几个平方的房间里面要做排烟,补风要怎么做!
回复
滴血雄鹰
2016年07月05日 16:01:31
4楼
雨中漫步ing 发表于 2016-7-5 08:41 如果这样那每个房间还得做补风,一个几个平方的房间里面要做排烟,补风要怎么做!排烟量的一半:lol,几平米的就不用补风了呗