疏散楼梯数量的问题
ok932339
ok932339 Lv.9
2016年07月02日 00:16:44
只看楼主

本帖最后由 ok932339 于 2016-7-2 11:41 编辑 刚刚有个住宅在报建,住宅高度我们控制为53.9米,每层一个单元,拟设置一条楼梯并通向屋面,依据为《防火规范》5.5.26条条文说明(对于只有1 个单的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。此外,由于此类建筑高度较高,即使疏散楼梯能通至屋顶,也不等同于2 部疏散楼梯。为提高疏散楼梯的安全性,本条还对户门的防火性能提出了要求。)。 但是,当地规划主管部门要求设置2条疏散楼梯及对应的疏散出口,依据依然是5.5.26。

本帖最后由 ok932339 于 2016-7-2 11:41 编辑

刚刚有个住宅在报建,住宅高度我们控制为53.9米,每层一个单元,拟设置一条楼梯并通向屋面,依据为《防火规范》5.5.26条条文说明(对于只有1 个单的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。此外,由于此类建筑高度较高,即使疏散楼梯能通至屋顶,也不等同于2 部疏散楼梯。为提高疏散楼梯的安全性,本条还对户门的防火性能提出了要求。)。
但是,当地规划主管部门要求设置2条疏散楼梯及对应的疏散出口,依据依然是5.5.26。
请问,我的依据是否妥当?是否有其他规范关于疏散楼梯数量的规定?
免费打赏
ok932339
2016年07月02日 00:34:16
2楼
本帖最后由 ok932339 于 2016-7-2 11:41 编辑

我已经叫甲方拿规范条文说明和13J811给主管部门看了,还是不答应,要求我们必须修改方案后重新送,请教:我应该如何更好地来说服对方。
回复
dengken205
2016年07月02日 07:48:56
3楼

秀才遇到兵,没办法。审图的不如被审的水平高,但是权力大。
回复
曾大帥
2016年07月02日 08:47:10
4楼
喜欢,谢谢,学习了
回复
ok932339
2016年07月02日 11:42:27
5楼
这方案一改,平面改得挺多的,而且刚刚好的容积率有可能要超限了。
回复
黄豹
2016年07月02日 14:03:07
6楼
平面改得挺多的,而且刚刚好的容积率有可能要超限了
回复
cow1467260440019
2016年07月03日 12:03:50
7楼
很不错的,下了看看,哪天希望用上
回复
cow1466728763741
2016年07月03日 12:06:43
8楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
回复
温阳13172
2016年07月04日 14:58:01
9楼
nammzy 发表于 2016-7-3 12:03 很不错的,下了看看,哪天希望用上你下载什么了,这种素质还在论坛溜达
回复
温阳13172
2016年07月04日 15:08:55
10楼
你的设计满足5.5.25吧,如果满足,那你们图审意见就有待商榷了。