1层层高4.5 2-4层层高4.2 1层没有设置防火卷帘2-4层的中庭采用防火卷帘把中庭跟商业分隔开 方案一 中庭的体积+一层商业的体积、 按照6次算、满足排烟口在一层的商业30m的要求方案二 中庭一套系统 一层商业一套系统呢 中庭6次算 商业60平米算各位多指教
1层层高4.5 2-4层层高4.2
1层没有设置防火卷帘
2-4层的中庭采用防火卷帘把中庭跟商业分隔开
方案一 中庭的体积+一层商业的体积、 按照6次算、满足排烟口在一层的商业30m的要求
方案二 中庭一套系统 一层商业一套系统呢 中庭6次算 商业60平米算
各位多指教
2楼
按照方案一的算
回复
3楼
方案二,中庭和其它防烟分区排烟量计算不一样的。
回复
4楼
方案二 000000
回复
5楼
谢谢楼主的资料
回复
6楼
我觉得方案2合适一些,但是应该在一层中庭设置挡烟垂壁~和商业按防烟分区划分开。
回复
7楼
没什么纠结的,规范都说得很清楚了,是专用机房。
回复
8楼
还要看一层的防火分区,如果中庭+一层不超过一个防火分区面积,应按方案一;如果一层有多个防火分区,那和中庭共处的防火分区按方案一计算,其它防火分区按方案二计算。
回复
9楼
ymf1727@co163 发表于 2016-7-20 17:06 还要看一层的防火分区,如果中庭+一层不超过一个防火分区面积,应按方案一;如果一层有多个防火分区,那和中 …建筑要是不会搞错,一般会是同一个防火分区。如果是多个的话,火灾时防火卷帘下来,貌似也排不到烟啊
回复
10楼
我觉得方案二更合理。
回复
11楼
狮歌风机 觉得方案二更合理。
回复