消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具
wu037188
wu037188 Lv.2
2016年07月01日 12:41:59
来自于照明工程
只看楼主

“其中消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具。”是出自于规范那一条?

“其中消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具。”是出自于规范那一条?
免费打赏
恬恬
2016年08月21日 17:53:12
13楼
一般都是这么设计
回复
sxhlhw
2016年11月01日 09:57:25
14楼
你好,说一下我的观点,首先“消防控制室”属于火灾时仍需坚持工作的场所,在“民规”和“建规”中均有规定,消控室应设置备用照明,备用照明的照度应为正常照度的100%;那么就有两种办法来达到这个要求:1.利用双电源,使灯具在火灾或应急情况也可点亮,且照度满足100%;2.使用自带蓄电池的灯具,平时正常控制,且为蓄电池充电,火灾或应急时可利用蓄电池点亮,且照度满足100%。你的专家审图意见有可能是因为你的消控室的双电源暂时没有,或者是消控室的照明回路仅引自一个普通的电源箱而不是双电源切换的互投箱,所以专家才建议你使用蓄电池的灯具来满足备用照明要求。这是我的理解。
回复
sxhlhw
2016年11月01日 10:03:10
15楼
wu037188 发表于 2016-7-26 08:49 如果消防控制室照明的配电箱是双电源接入的,并且照明回路前面还接EPS,也需要“其中消防控制室照明灯具应采 …如果已经满足了双电源的供电要求那么就没有必要再采用自带蓄电池的灯具了,可以向审图办复核一下这条审图意见的具体含义,也可以向审图专家请教一下,弄清他的意图就知道该怎么办了,希望能对你有所帮助。