消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具
wu037188
wu037188 Lv.2
2016年07月01日 12:41:59
来自于照明工程
只看楼主

“其中消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具。”是出自于规范那一条?

“其中消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具。”是出自于规范那一条?
n8866059
2016年07月07日 09:55:32
2楼
消防控制室照明是二级负荷,双电源。可以用一路电源加蓄电池。
回复
攻城师118495
2016年07月07日 09:56:49
3楼
n8866059 发表于 2016-7-7 09:55 消防控制室照明是二级负荷,双电源。可以用一路电源加蓄电池。二级负荷不是采用双回路吗?
回复
创业版01
2016年07月10日 22:37:14
4楼
各电气专业国家标准、规范都没有做出这样的规定,也未听到过有地方标准作出这样的规定。
回复
cloong
2016年07月13日 11:42:54
5楼
在珠海人社局官网有网上公示,2005年光学工程毕业,一直在珠海照明单位工作,现在评审到了中级光源与照明工程师职称证书,闲置在我手上,有需单位请联系陈工 18122218707 QQ:648831172
回复
lwchn
2016年07月13日 15:24:44
6楼
建规10.3.3
回复
认真的逗娇娇
2016年07月13日 15:44:43
7楼

消防控制室照明是二级负荷,双电源。可以用一路电源加蓄电池
回复
wu037188
2016年07月26日 08:49:28
8楼
本帖最后由 wu037188 于 2016-7-26 08:50 编辑

如果消防控制室照明的配电箱是双电源接入的,并且照明回路前面还接EPS,也需要“其中消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具。”吗?这是审图的意见啊!
回复
a396673967
2016年08月02日 10:04:57
9楼
如果消防控制室照明的配电箱是双电源接入的,并且照明回路前面还接EPS,已满足规范要求,不需要“其中消防控制室照明灯具应采用自带蓄电池应急照明灯具“
回复
cloong
2016年08月06日 20:47:18
10楼
2005年南开大学光学工程本科毕业,在广东多家知名照明单位工作11年,在2012年评审到了中级光源与照明工程师职称证书,有评审表在我手,有单位需要的联系陈工 电18122218707 QQ:648831172
回复
创业版01
2016年08月09日 23:11:26
12楼
“消控室照明应采用自带蓄电池应急照明灯具”?没有规范这样规定。民规报批稿13.6.5条“在机房或消控中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电”。供你参考。
回复

相关推荐

APP内打开