消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年06月30日 15:12:55
只看楼主

消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的?怎么计算出来的?如图所示,洗水槽被1根结构梁分成2段了,是否要做套管联通?

消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的?
怎么计算出来的?

如图所示,洗水槽被1根结构梁分成2段了,是否要做套管联通?

1.png

1.png

免费打赏
lock0570
2016年07月01日 09:29:00
2楼
你这不知道怎么计算吸水槽的大小就体结构条件了啊,吸水槽不得小于泵同时工作3min的量,或者最大泵的5min的量,一般消防和喷淋都有可能同时运行的,看看那个大最好按那个
回复
lichangan1000
2016年07月01日 09:54:46
3楼
吸水槽大小取决于吸水管、喇叭口,具体计算看手册。 与泵流量没直接关系,只有间接关系。2楼说法不对。
吸水槽没必要设连通管。
回复
lichangan1000
2016年07月01日 09:56:20
4楼
图中画法,吸水母管缺控制检修阀。安装距离也不够。不合格。
回复
沙漏不漏沙
2016年07月01日 15:00:51
5楼
同意楼上的,决定于吸水管径和吸水喇叭管的尺寸,和泵流量没直接关系。
回复
安穆明weibo
2016年07月01日 17:43:10
6楼
lichangan1000 发表于 2016-7-1 09:54 吸水槽大小取决于吸水管、喇叭口,具体计算看手册。 与泵流量没直接关系,只有间接关系。2楼说法不对。吸 …对,没有说要存几分钟水量。那个是吸水井的大小计算方式,这个只需要考虑管道之间的距离要求就够了。赞成你的说法
回复
安穆明weibo
2016年07月01日 17:44:18
7楼
我有个疑问就是,你们的梁是上翻的么?为什么梁会影响到吸水槽?
回复
dengken205
2016年07月01日 21:59:55
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-1 17:44 我有个疑问就是,你们的梁是上翻的么?为什么梁会影响到吸水槽?因为吸水槽是下沉的啊
回复
昌国医院
2016年08月29日 14:46:26
9楼
学习了,以前真没有注意!!!!!!
回复
lichangan1000
2016年08月29日 17:19:45
10楼
吸水槽水量是不计入有效溶剂的,不用联通。灭火时,水会流行泵运行的那个坑(槽)
回复
王校长丶
2016年08月31日 09:28:02
11楼
学习了,以前真没有注意!!!!!!
回复