请教:关于自灌式启泵和消防水池的水位问题
yaoxincheng1121
2016年06月29日 11:54:32
只看楼主

我有两个问题,这是其中一个。还有个关于仓库喷淋安装的问题。按15S909第35页,有消防水泵自灌式启泵最低水位。。。可是规范没有任何一处说明了消防水池最低水位应高于自灌式启泵最低水位且若消防水池的最低水位一定要高于自灌式启泵最低水位的话,P26页的图示不是错误的么??按实际消防部门要求,他们是要求消防水池最低水位高于等于自灌式启泵的水位。、理由是有可能在消防水池水位在自灌式启泵水位线下时,需要二次启泵。

我有两个问题,这是其中一个。还有个关于仓库喷淋安装的问题。
按15S909第35页,有消防水泵自灌式启泵最低水位。。。可是规范没有任何一处说明了消防水池最低水位应高于自灌式启泵最低水位
且若消防水池的最低水位一定要高于自灌式启泵最低水位的话,P26页的图示不是错误的么??

按实际消防部门要求,他们是要求消防水池最低水位高于等于自灌式启泵的水位。、理由是有可能在消防水池水位在自灌式启泵水位线下时,需要二次启泵。

差别是消防水池最低水位线有300-500的高差



1.png


2.png

免费打赏
李工在线
2016年07月07日 16:04:40
12楼
dongqing106 发表于 2016-7-1 14:31 没有错,1.有关P26页 只是画出了出水管到的标高 又没有标示水泵的标高。 2. 规范里讲的是你在 …回答的很好
回复
听歌小王子
2016年07月27日 23:49:58
13楼
非常不错的资料,谢谢。
回复