在电视墙和靠阳台墙中间打了直径为7cm的斜孔,打断的两根钢筋分别是12mm和8mm,距离地板砖是10cm,结构图找不到了请问懂行的大神打断这两根钢筋有什么问题没有,如果问题严重怎么补救,谢谢了。

在电视墙和靠阳台墙中间打了直径为7cm的斜孔,打断的两根钢筋分别是12mm和8mm,距离地板砖是10cm,结构图找不到了请问懂行的大神打断这两根钢筋有什么问题没有,如果问题严重怎么补救,谢谢了。



IMG_0571.JPG


IMG_0572.JPG


IMG_0573.JPG


IMG_0574.JPG


IMG_0575_副本.jpg


IMG_0578_副本.jpg


IMG_0579_副本.jpg


IMG_0580_副本.jpg

免费打赏
qq_1467093771623
2016年07月04日 22:10:09
12楼
林东 发表于 2016-7-4 15:28 我觉得上面说的都太有才啦,楼主你就太有福啊什么意思啊?
回复
qq_1467093771623
2016年07月04日 22:11:26
13楼
林东 发表于 2016-7-4 15:28 我觉得上面说的都太有才啦,楼主你就太有福啊请指教啊!
回复
z37799570
2016年07月05日 11:13:00
14楼
既然是小高层,应该就是剪力墙中的转角柱,而不是构造柱。它是受力的,不过就一个小孔竖向力是没问题的,关键是水平力有影响
回复
co1467773565915
2016年07月06日 11:17:56
15楼
都是大神啊!!!!!!
回复
lovebigdog
2016年07月26日 20:26:24
16楼
楼主就安心睡觉吧!平时肯定是没问题的,来地震的时候有可能有点问题,也有可能没问题,所以没啥好担心的!
回复
supercsj520
2016年07月27日 10:36:30
17楼
嘿嘿和 发表于 2016-6-30 08:40 是小高层一共十一层,我家是六楼没事,边缘构件的箍筋,问题不大
回复
qq_1467093771623
2016年10月21日 10:00:30
18楼
supercsj520 发表于 2016-7-27 10:36 没事,边缘构件的箍筋,问题不大谢谢:handshake
回复
qq_1467093771623
2016年10月21日 10:02:20
19楼
z37799570 发表于 2016-7-5 11:13 既然是小高层,应该就是剪力墙中的转角柱,而不是构造柱。它是受力的,不过就一个小孔竖向力是没问题的,关 …太专业了 不知道什么意思