请教雨水口连接管与雨水管重合问题
无欲则刚01
2016年06月28日 09:29:53
只看楼主

请教各位,图中该处雨水口连接管与雨水管重合,雨水管的覆土有1.3m,雨水口需要偏移吗

请教各位,图中该处雨水口连接管与雨水管重合,雨水管的覆土有1.3m,雨水口需要偏移吗
2.jpg


2.jpg

免费打赏
anglegreenbean
2016年06月28日 14:16:08
2楼
你可以把雨水口挪一下么
回复
无欲则刚01
2016年06月29日 08:58:00
3楼
anglegreenbean 发表于 2016-6-28 14:16 你可以把雨水口挪一下么挪一下是肯定可以,我想知道不挪的话行不行:lol
回复
lichangan1000
2016年06月29日 10:32:51
4楼
把雨水口当检查井?
回复
ljlzlzlljl
2016年06月29日 11:32:13
5楼
正常情况下,在实际工程中,是不会按图示中的做法实施的。雨水口还是需要挪开的。
回复
anglegreenbean
2016年06月29日 13:41:23
6楼
无欲则刚01 发表于 2016-6-29 08:58 挪一下是肯定可以,我想知道不挪的话行不行估计哪块不好处理
回复
随形就形
2016年06月30日 08:36:18
7楼
雨水口深度不宜超过1m,所以最好移开。
回复
无欲则刚01
2016年06月30日 08:45:39
8楼
zxf-sjds 发表于 2016-6-30 08:36 雨水口深度不宜超过1m,所以最好移开。:handshake
回复
haigangwang
2016年06月30日 20:41:16
9楼
不挪的如何接管,
回复
lsj903210
2016年07月01日 15:26:15
10楼
能挪为什么不挪呢,雨水口上移一段肯定更好施工,不挪不好施工或者就是管道竖向有重叠
回复
浪尽天涯
2016年07月03日 09:42:17
11楼
正常情况下,在实际操作中,是不会按图示中的尺寸实施的。雨水口还是需要挪开
回复