想请教高手:有一个厂房要求做雨淋系统,按规范要求每个作用面积就需单独一套雨淋阀,这样整个厂房就有10多个雨淋阀,并且雨淋阀前的管道按规范应连成环状,一般的喷淋系统都会有稳压装置,不知在此种情况的雨淋阀前的管网是否需稳压?

想请教高手:有一个厂房要求做雨淋系统,按规范要求每个作用面积就需单独一套雨淋阀,这样整个厂房就有10多个雨淋阀,并且雨淋阀前的管道按规范应连成环状,一般的喷淋系统都会有稳压装置,不知在此种情况的雨淋阀前的管网是否需稳压?
caogen7162
2004年12月15日 16:31:26
2楼
如果 不是高层我以为不用稳压装置,有联动装置就行了。
回复
caogen7162
2004年12月15日 16:32:39
3楼
在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,
回复
天亮1973
2004年12月15日 22:39:46
4楼
稳压装置与管网布置无关,由消防供水形势确定
回复
linyinong
2004年12月16日 09:11:31
5楼
只要不是常高压都应设稳压装置。
回复
liliway
2004年12月20日 15:06:39
6楼
考虑到扑救火灾的及时性,及参照采用传动管启动电磁阀管网是要稳压的情况,最后设计时还是采用了稳压装置,这样安全性比较好