我这大概30来几立方冷库,用三洋五匹冷库外机,精创MTC-5060运行一两个钟头内就闪烁,没有故障代码,冷库一个晚上只能降到-9.6度,停机接上压力表测高低压,当库温没制冷五六度的时候,高压侧压力达到20上一点,低压为3左右,压力表低压方旋开放制冷剂,没有明显的冲出制冷剂,不想空调那样冲出来,当冷库运行温度达到-5度左右,测高压17,低压二点多,请教各路兄弟,是否过滤器脏堵或膨胀阀故障???或者其中一项故障??在线请教,不胜感激。
我这大概30来几立方冷库,用三洋五匹冷库外机,精创MTC-5060运行一两个钟头内就闪烁,没有故障代码,冷库一个晚上只能降到-9.6度,停机接上压力表测高低压,当库温没制冷五六度的时候,高压侧压力达到20上一点,低压为3左右,压力表低压方旋开放制冷剂,没有明显的冲出制冷剂,不想空调那样冲出来,当冷库运行温度达到-5度左右,测高压17,低压二点多,请教各路兄弟,是否过滤器脏堵或膨胀阀故障???或者其中一项故障??在线请教,不胜感激。
12楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-26 17:04 编辑 联通动维 发表于 2016-6-26 15:28 三洋旋转压缩机,不过非常烫受看运行参数就可以看出,压机机体温度不低,应该是使用的涡旋压机吧。你又在乱扯!楼主已经说了是“旋转式压缩机,压缩机结冰很大一片”,还能是你说的“压机机体温度不低”吗?“压缩机结冰很大一片”是什么概念?难道还会“压机机体温度不低”温度很高?楼主是说“高压出气口温度还没测,不过非常烫受”,而不是说压缩机“非常烫受”,紧接着回答说“高压出气口70度左右”,“压缩机结冰很大一片”,你的理解能力很差哎!把自己的能力位置摆正,不要再乱扯些没用的废话了!
回复
13楼
老三菱有5p旋转式压机,早停产了,
我前些天刚卖出一个二手压机,是三菱5p旋转式压机,自身带气液分离器
三洋3p以上压机都是涡旋压机,
只有知道压机型号,才能知道压缩比是否超标,超标肯定会过热的
回复
14楼
联通动维 发表于 2016-6-26 17:22 老三菱有5p旋转式压机,早停产了,我前些天刚卖出一个二手压机,是三菱5p旋转式压机,自身带气液分离器 …压缩机是否停产,与这里毫不搭界!楼主已经说了是旋转式的,你还要强调什么“涡旋机”?压缩比难道一定要和压机的型号产生关系?楼主已经介绍了高低压压力,你说它的压缩比是多少?还要不要与压机型号联系起来?“压缩机结冰很大一片”了,还是不是“过热”???不是瞎扯就是胡说,或者是废话一堆!
回复
15楼
是我说错了,是蜗旋压机,但是无论什么配置,酒店也用了三年左右了,一直设定停机零下18度,所以跟配置没任何关系。
回复
16楼
本帖最后由 西酒冷冷冷 于 2016-6-27 08:52 编辑
荣昌老师,我这机昨晚开始按你说从中间线开始加制冷剂,调试膨胀阀,每次90度,间隔15分以上,总共调了一圈半以上了,具体多少我记不来了,目前为止,早上五六点库温度降到零下10度,离我设定还有很大差距,回气管阀门上以开始结霜,但未到压缩机,是不是晚间温度不高的缘故,低压都在1左右,高压13左右,我也试图在调整膨胀阀过一些时间补了几次制冷剂,目前视液口已经没什么气泡了。请教荣昌老师,这种情况如何处理,现在太阳出来气温高了,低压刚刚看了升到2.5,高压16了,离开前还有霜结在回气阀门上。
回复
17楼
这里有一个问题没说,前天高压到15上市后,摆动出现,幅度很大,14就没有。我重新抽空一个钟头,幅度减小,下午再抽2个钟头,幅度基本没有,现在到15以上了,有非常小的摆动。低于15以下,13,14就几乎很难看清
回复
18楼
西酒冷冷冷 发表于 2016-6-27 08:49 这里有一个问题没说,前天高压到15上市后,摆动出现,幅度很大,14就没有。我重新抽空一个钟头,幅度减小, …高低压压差大,高压过高时,压力表指针就会摆动大,把通向压力表的阀门关小一点即可消除这种现象。膨胀阀还是按我说的阀杆调整在中间位置上就不要再去动它了,在这种状态下才能确定系统中的制冷剂量是否合适,此时如果视液镜里没有了气泡就可以了,如还有气泡就再加一点制冷剂。库温在0度以下后,回气管慢慢逐渐结霜到吸气阀上为止。
回复
19楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-6-27 13:45 编辑 西酒冷冷冷 发表于 2016-6-27 08:31 是我说错了,是蜗旋压机,但是无论什么配置,酒店也用了三年左右了,一直设定停机零下18度,所以跟配置没任 …除非使用的是低温涡旋压机,或R404A系统,普通的中高温压机是不能用于-18度库温的,否则就会出现压机过热现象,而回气温度过低,库温是很难下降的还是把压机型号报上来分析吧
回复
20楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-28 17:29 编辑 联通动维 发表于 2016-6-27 13:42 除非使用的是低温涡旋压机,或R404A系统,普通的中高温压机是不能用于-18度库温的,否则就会出现压机过热 …“酒店也用了三年左右了,一直设定停机零下18度,所以跟配置没任何关系。”还在这里说废话,来回纠缠折腾。已经反复说了“压缩机结冰很大一片”,还在这里放P“就会出现压机过热 ”。你怎么不把自己为什么会有与众不同的脑残“报上来”让大家分析分析呢?;P这种人的脸皮厚,总要把一些问题自以为是胡说一通,反复纠缠,惹人厌恶!已经不可理喻!他的话语实际比垃圾还肮脏恶臭,践踏科学和文明,遭人唾液!
回复
21楼
高压表显示20.高压过高。原因是冷凝器散热不好。试试买瓶氧气把冷凝器上的灰尘冲一冲。再或者就是冷凝器配的有点小。
回复