我这大概30来几立方冷库,用三洋五匹冷库外机,精创MTC-5060运行一两个钟头内就闪烁,没有故障代码,冷库一个晚上只能降到-9.6度,停机接上压力表测高低压,当库温没制冷五六度的时候,高压侧压力达到20上一点,低压为3左右,压力表低压方旋开放制冷剂,没有明显的冲出制冷剂,不想空调那样冲出来,当冷库运行温度达到-5度左右,测高压17,低压二点多,请教各路兄弟,是否过滤器脏堵或膨胀阀故障???或者其中一项故障??在线请教,不胜感激。
我这大概30来几立方冷库,用三洋五匹冷库外机,精创MTC-5060运行一两个钟头内就闪烁,没有故障代码,冷库一个晚上只能降到-9.6度,停机接上压力表测高低压,当库温没制冷五六度的时候,高压侧压力达到20上一点,低压为3左右,压力表低压方旋开放制冷剂,没有明显的冲出制冷剂,不想空调那样冲出来,当冷库运行温度达到-5度左右,测高压17,低压二点多,请教各路兄弟,是否过滤器脏堵或膨胀阀故障???或者其中一项故障??在线请教,不胜感激。
2楼
这点条件,太难分析了;能产生的可能原因太多了!
回复
3楼
斗战圣佛 发表于 2016-6-25 09:51 这点条件,太难分析了;能产生的可能原因太多了!实测各路相电流7.5安左右,标注好像9安,摸散热器上下温差不大,但是不怎么热。
回复
4楼
视液口运行一些时间也没看见气泡,有时有
回复
5楼
就是高压出气口温度还没测,不过非常烫受,压缩机结冰很大一片,基本就这些
回复
6楼
高压出气口70度左右
回复
7楼
没大看明白 ,问一下运转时的压力温度都是多少啊
压缩机是半封闭的吗
回复
8楼
林刚 发表于 2016-6-25 15:20 没大看明白 ,问一下运转时的压力温度都是多少啊压缩机是半封闭的吗是三洋旋转压缩机,出气口温度六七十度
回复
9楼
西酒冷冷冷 发表于 2016-6-25 10:31 视液口运行一些时间也没看见气泡,有时有不知是什么制冷剂?就以R22说吧。首先,膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,以后也不要随便调动。库温-5度,此时的蒸发温度约为-10度左右,对应R22的饱和压力约为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.2~0.22MPa表压(约合2kg左右)。该机现在的实际低压已经二点多,高压17kg了,从压力上看,系统不存在堵塞现象。不知你当地的环温多少?如是风冷式冷凝器,冷凝温度比环温高8~15度(取中间值12度),环温+12度时的对压力即是当时系统的高压压力。运转中,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!如果结了霜,说明膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多。此时压缩机的压缩效率极低,甚至没有压缩效果,制冷效果极差,库温下降缓慢,甚至不下降。应特别注意不能让压缩后结霜!!!
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-26 10:10 不知是什么制冷剂?就以R22说吧。首先,膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,以后也不要随便调动。库温- …明白了:handshake
回复
11楼
三洋旋转压缩机,不过非常烫受
看运行参数就可以看出,压机机体温度不低,应该是使用的涡旋压机吧。
这种压机用于冷库,使用条件比较苛刻。
能否告知:
压机型号,何种制冷剂,内机是冷风机还是排管,想要的库温,膨胀阀型号。
看配置参数,可分析问题出在哪里,
配置不合理,会出现压机过热现象,
回复