关于水泵房的疏散问题?
qq_1466581809818
2016年06月23日 11:10:03
来自于建筑问答
只看楼主

粮食仓库中一个单独建设的水泵房设计,轴线尺寸7.9*5.5,下挖3米,边上有个消防水池也是下挖3米。问题是水泵房的疏散楼梯如我图中设置一个开敞的840宽的开敞楼梯是否可以?如果可以应该套哪条规范? 根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,图示中是一个封闭楼梯。 看过论坛中好些水泵房设计的楼梯也跟我一样,但是我找不到确切的依据啊!!!求高人指教

粮食仓库中一个单独建设的水泵房设计,轴线尺寸7.9*5.5,下挖3米,边上有个消防水池也是下挖3米。问题是水泵房的疏散楼梯如我图中设置一个开敞的840宽的开敞楼梯是否可以?如果可以应该套哪条规范?
根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,图示中是一个封闭楼梯。
看过论坛中好些水泵房设计的楼梯也跟我一样,但是我找不到确切的依据啊!!!求高人指教

水泵房1.png


水泵房2.png

qq_1466581809818
2016年06月24日 11:32:18
2楼
看的人有,回答的人没有。。。。。
回复
co1464657582943
2016年06月24日 16:40:50
3楼
我之前也没注意过这个问题!
防火规范上,只在8.1.6条提到了消防水泵房疏散门应该直通室外或安全出口, 但没有提到应该设置几个疏散出口的问题。
在泵站设计规范GB 50265-2010里面的第六条表6.1.22,他把消防水泵房定义为生产火灾危险性为戊类的建筑物,看他的意思是按戊类生产车间算,这样可以按 3.7.2条第五小条:地下室面积不大于50平方米和人数不超过15的生产车间可以只设置一个安全出口。
他是一个设备用房,平时很少有人进入,能考虑到设备的进入和人员检修应该就差不多了!
我也只是想学习一下,还是请教你们的总工把,有确切答案了在这公布一下,大家学习一下!
回复
东非
2016年06月30日 09:55:36
4楼
可以学习学习。
回复
ookkzz
2016年06月30日 10:17:33
5楼
做一个封闭楼梯间
回复
真仙
2016年06月30日 11:48:00
6楼
这一类的疏散模式现在来看,你可以联想一下跃层住宅、商业网点等,形式是类似的。
这里的疏散楼梯是疏散路径的一部分,而不是真正的疏散楼梯间。
在工业里这类情况是上世纪90年代讲过的。
你的项目是工业项目还是按厂房的疏散更好一些,如果是民用建筑项目里的按设备间可以。
回复
rongyan39
2016年06月30日 17:25:47
7楼
根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,只要一个疏散口就可以!
回复
天天空空
2016年07月02日 13:16:40
8楼
好资料,谢谢分享!
回复
lirunqun
2016年07月02日 17:05:32
9楼
根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,只要一个疏散口就可以.840宽的开敞楼梯太窄,至少要1100宽,要考虑泵房的设备通过。
回复
大水牛2016
2016年07月04日 16:30:37
10楼
专用疏散楼梯
回复

相关推荐

APP内打开