请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。

请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。
现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢

补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。
荣昌制冷
2016年06月23日 09:29:15
2楼
排气温度低的可能是压缩机的机体上都结霜了吧,只要结了霜,吸排气温度就会很低,压缩机处湿冲程状态,制冷效率低,说明加多了制冷剂,或者膨胀阀的开启度过大,所以供回水温度都较高。
回复
霈霈
2016年06月23日 10:08:01
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-23 09:29 排气温度低的可能是压缩机的机体上都结霜了吧,只要结了霜,吸排气温度就会很低,压缩机处湿冲程状态,制冷 …谢谢荣老的答复。之前低压只有3.4bar左右,电流在6.8A,那时压缩机的储液罐有结霜现象,故才统一加了雪种到4.2bar,电流也增加到8A,加了雪种后储液罐没有结霜了。如果是膨胀阀开启度过大是否可以调节,调节的节点是以什么标准为调好?请荣老指示!
回复
荣昌制冷
2016年06月23日 10:16:01
4楼
霈霈 发表于 2016-6-23 10:08 谢谢荣老的答复。之前低压只有3.4bar左右,电流在6.8A,那时压缩机的储液罐有结霜现象,故才统一加了雪种 …膨胀阀应该处出厂状态,不可随便调动!膨胀阀的调节杆一般都基本处中间位置上(即最大开度与最小开度的中间)。只要压缩机上没结霜,电流没超,就不怕。
回复
霈霈
2016年06月23日 10:35:13
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-23 10:16 膨胀阀应该处出厂状态,不可随便调动!膨胀阀的调节杆一般都基本处中间位置上(即最大开度与最小开度的中 …谢谢!!!!!!!!!
回复
wscxl88
2016年06月23日 11:04:52
6楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-6-23 11:32 编辑

高压过高、缷载了吧...........................................
用鱼网图估估下,缷载后的高压压力10kg上下,排气温度约50c上下

360截图-4136562.jpg
回复
土木之家刘工
2016年06月27日 15:39:45
7楼
谢谢分享,真不错!!!
回复
co1458432385542
2016年06月27日 18:00:08
8楼
把排气温度高的压机停掉,单独开启排气温度低的压机,
观察高低压力,吸排气温度
回复
荣昌制冷
2016年06月27日 19:30:44
9楼
联通动维 发表于 2016-6-27 18:00 把排气温度高的压机停掉,单独开启排气温度低的压机,观察高低压力,吸排气温度你除了瞎扯还会什么?楼主“有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间”,把排温80~90度正常的停掉?
回复
co1458432385542
2016年06月28日 06:57:13
10楼
不单独测试。咋知道问题出在哪里,
回复
荣昌制冷
2016年06月28日 07:08:58
11楼
联通动维 发表于 2016-6-28 06:57 不单独测试。咋知道问题出在哪里,猪脑子!4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机,4套共有多少压缩机?假如系统缺少制冷剂,像你说的“单独”测试,能知道系统是否缺少制冷剂吗?假如冷凝器散热不好,“单独”测试能否测得出是冷凝器的问题?假如蒸发压力低,“单独”测试能反应出是蒸发压力低吗?不都是适得其反吗???你不这样说,咋知道你是笨猪呢???还嫌别人骂你,我看是你大清早活该讨骂!;P
回复