风冷冷水机组压缩机排气温度不一
霈霈
霈霈 Lv.9
2016年06月23日 09:18:17
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。

请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。
现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢

补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。
免费打赏
co1458432385542
2016年06月28日 07:27:01
12楼
并联系统,其压缩机都是有独立的断路器控制,压机损坏也是需要更换的
不能独立测试,还修什么机器啊。
回复
荣昌制冷
2016年06月28日 07:37:31
13楼
联通动维 发表于 2016-6-28 07:27 并联系统,其压缩机都是有独立的断路器控制,压机损坏也是需要更换的不能独立测试,还修什么机器啊。不懂还在纠缠!什么并联系统当然都可以单独进行测试的,问题是你单独测试什么?假如整个系统缺制冷剂;或者冷凝器压力高散热差;或者蒸发压力过低低压低等问题,你也采取“单独”来测试?它们虽然都有独立的断路器控制,这些问题单独开机它能被控制吗???你的脑子怎么就转不了弯呢?你单独测试,只能测试该机单独的性能及是否存在故障,对于整个系统反应出的问题,单独是无法判断解决的!!!
回复
yuleray
2016年06月28日 10:47:22
14楼
鼠标一抖,拿分就走
回复
永恒的奥古斯汀
2016年06月28日 23:41:58
15楼
稍微关膨胀阀,过半个小时再看看过冷度,如果很大就要考虑收掉点氟利昂了
回复
co1467160812081
2016年06月29日 08:57:57
16楼
都是高手啊。
回复
霈霈
2016年06月29日 15:47:38
17楼
谢谢各位耐心的解答。
回复
co1466682298894
2016年07月01日 13:21:19
18楼
楼主是什么牌子的空调
回复
懂点点电
2016年07月04日 21:40:35
19楼
检查下蒸发器是不是水流量不均匀问题,水流量不足换热不良蒸发不好,回气过热度低甚至吸气带液
回复
vvvcuu
2016年07月09日 18:16:01
20楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-23 09:29 排气温度低的可能是压缩机的机体上都结霜了吧,只要结了霜,吸排气温度就会很低,压缩机处湿冲程状态,制冷 …荣版, 我想知道, 排气温度80-90℃之间为什么就说是正常的排气温度? 一般来说,制冷工况下,风冷机组的排气温度与环温成正相关的。环温35度的情况下, 排气温度80度就够高了,也不至于说到90度吧,感觉超过85度就可以考虑翅片换热效果不好了。
回复
00_00
2016年07月15日 09:26:44
21楼
跟着斑竹学习中
回复