风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法
yayaxiaojie
2016年04月25日 09:24:52
来自于制冷技术
只看楼主

因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下:  (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。  处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。

因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下:
  (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。
  处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。
  检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。
  (2)压缩机运转时噪声大:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。
  (3)制冷能力不够:造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足 蒸发温度 偏低;管道保冷效果不好;机组 冷凝器 散热不良;水循环系统阻力过大等原因。
  处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗 冷凝器 检查风扇运转是否正常;清理 管道过滤器 使系统循环通畅。
  (4)压缩机吸气管结霜;可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因。
  应清通管路放净空气。
  (5)冷凝压力过高:当制冷剂过多;外界空气温度过高使机组通风不好;制冷剂系统内有空气或不可凝气体时,会造成冷凝压力过高现象。
  处理方法:排出多余制冷剂;调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等);打开排气目进行排气。
  (6)冷凝压力过低:可能制冷剂不足或压缩机损坏,处理时检查有无泄漏处,进行修补后补足制冷剂,检查压缩机,如损坏应更换。
  (7)吸气压力过高:制冷剂过多,热负荷过大。膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。
  处理方法:排放多余制冷剂,调小冷冻水量,降低热负荷,重新调整膨胀阀的开启度。
  (8)吸气压力过低:可能制冷剂不足;膨胀阀开度太小;水系统中设备管路堵塞等原因,可检查有无泄漏处,修补后补足制冷剂,调整或更换膨胀阀。
weihuaao
2016年04月28日 08:40:11
2楼
学习了!谢谢
回复
xk2462384136
2016年04月29日 08:23:56
3楼
学习了!谢谢
回复
浪尽天涯
2016年04月29日 11:43:19
5楼
谢谢分享:handshake
回复
co1453031282533
2016年05月02日 17:53:57
6楼
学习了!谢谢:)
回复
xk2462384136
2016年05月03日 11:06:53
7楼
学习了!谢谢
回复
kongtiao0601
2016年05月07日 17:08:48
8楼
回复
绝鸿行逸
2016年05月08日 19:46:07
9楼
受教了,谢谢
回复
yuer1423
2016年05月12日 10:24:01
10楼
新手学习,楼主好人!
回复
攻城师56180
2016年05月13日 19:28:39
11楼
学习了!谢谢
回复
攻城师57146
2016年05月14日 09:07:31
12楼
谢了恩,。。。
回复

相关推荐

APP内打开