风冷冷水机组40KW是否需要接膨胀水箱,接在什么位置,水泵放在室外还是室内
llb_666
llb_666 Lv.2
2014年05月25日 08:22:47
来自于中央空调
只看楼主

风冷冷水机组40KW是否需要接膨胀水箱,接在什么位置,水泵放哪

风冷冷水机组40KW是否需要接膨胀水箱,接在什么位置,水泵放哪
益元
2014年05月25日 20:45:12
2楼
膨胀水箱是要的,高于冷水系统1.5米以上,水泵放机组前或后都可以
回复
wu.ye
2014年05月26日 08:13:58
3楼
用膨胀罐也行
回复
wu.ye
2014年05月26日 08:14:32
4楼
同意二楼的
回复
wu.ye
2014年05月26日 08:14:58
5楼
高于冷水系统 最高点1.5米以上
回复
llb_666
2014年05月26日 08:25:47
6楼
yiyan124 发表于 2014-5-25 20:45 膨胀水箱是要的,高于冷水系统1.5米以上,水泵放机组前或后都可以谢谢了 高于冷水系统的意思是不是末端系统最高的位置呢
回复
益元
2014年05月26日 20:18:10
7楼
都要高(不只是末端)
回复
asdf_020651
2014年06月04日 20:40:32
8楼
要不要膨胀水箱跟主机冷量没关系。硬伤!
回复
烟尘似海
2016年04月06日 16:09:21
9楼
作用是收容和补偿系统中水的胀缩
回复
as1215sc
2019年04月24日 17:25:57
10楼
肯定需要膨胀水箱,水箱要高于系统最高点1.5米以上
回复
as1215sc
2019年04月25日 21:07:39
11楼
需要膨胀水箱!水箱高度应高于系统最高点1.5米以上。风冷模块机的水泵一般放在机组旁边,多数是室外,注意水泵选择防雨型的,并安装防雨帽
回复

相关推荐

APP内打开