室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m,请问这里的高压和临时高压指什么?

室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时 ,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m,请问这里的高压和临时高压指什么?
ben0723
2016年07月21日 17:14:12
2楼
规范上面可以去看看
回复
无欲则刚01
2016年07月22日 09:32:09
3楼
ben0723 发表于 2016-7-21 17:14 规范上面可以去看看:(没看到。。。
回复
闲云野鹤成
2016年07月27日 11:03:28
4楼
土木币不够用了 来挣点儿
回复
lkk光棍
2016年07月28日 15:14:35
5楼
1.高压消防给水系统:

1.高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。

2.临时高压消防给水系统:

临时高压消防给水系统管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动
回复
听歌小王子
2016年07月28日 22:06:56
6楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
ira114
2016年07月29日 11:34:12
7楼
楼上的解释很完整
回复
无欲则刚01
2016年08月01日 08:42:38
8楼
lkk光棍 发表于 2016-7-28 15:14 1.高压消防给水系统:1.高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动 …:handshake谢谢