TT系统供电的室外设备 如何保证安全?
co1465225999687
2016年06月14日 22:38:19
只看楼主

设备本来从建筑物内部的TN系统引电出去,由于两个原因:1、由于通过空开后,就只有L/N线,没了地线,实际上成为了TT系统;2、再加上本来室外就没和建筑物等电位联接,也需要采用局部TT系统。 所以,我们设备的供电虽然从建筑物TN系统引电,但实际上变成了TT系统供电。那么如何保证安全性的?参考王厚余的500问,请各位大侠帮看看以下这个方案行不: 1、方案一:接地电阻足够小,小于1.18欧。TT系统中性点接地按照4ohm算,如果要保证人体触摸设备金属外壳电压小于50V,那么设备保护接地电阻220*Rb/(Rb+4)<50V,即Rb<1.18欧即可。

设备本来从建筑物内部的TN系统引电出去,由于两个原因:1、由于通过空开后,就只有L/N线,没了地线,实际上成为了TT系统;2、再加上本来室外就没和建筑物等电位联接,也需要采用局部TT系统。
所以,我们设备的供电虽然从建筑物TN系统引电,但实际上变成了TT系统供电。那么如何保证安全性的?参考王厚余的500问,请各位大侠帮看看以下这个方案行不:

1、方案一:接地电阻足够小,小于1.18欧。TT系统中性点接地按照4ohm算,如果要保证人体触摸设备金属外壳电压小于50V,那么设备保护接地电阻220*Rb/(Rb+4)<50V,即Rb<1.18欧即可。
这个方案缺点:实施起来估计很难。

2、方案二:加RCD 30mA。对接地电阻要求很低,只要接地电阻Rb=50V/30mA<1666ohm就行。这个方案的缺点就是:有雷击的时候很容易跳闸吧?

以上方案分析是否靠谱,优缺点是否分析还不全面?另外各位专家大佬是否有更好的方案啊,多谢。
免费打赏
co1465225999687
2016年06月15日 23:38:53
12楼

如果要考虑在rcd不能动作的极端情况下,一定要靠接触电压小于50,如火线搭机壳,电阻要小于1.18欧才能安全,很难做到。所以rcd才要定期检查,实际使用时认为经过定期检查后是可靠的,不然对于间接触电防护,只有将电阻做到1.18欧以下才行,因为单独靠rcd不可靠。换过来说,如果我电阻能做到1.18欧以下,我不用rcd都可以。当然加上rcd会更好
回复
co1465225999687
2016年06月15日 23:42:12
13楼

如果rcd不可靠,接地还需要接,那么这个接地电阻要多小呢?实际上假设火线碰机壳时,电阻需要1.18欧以下才能保证安全,能做到吗??
回复
风平浪静02
2016年06月16日 15:11:22
14楼
漏电保护是用电安全的一种辅助保护手段,也就是后备保护。什么时候开始TT系统非得要漏电保护变作主保护了呢?
在高压系统中根本就没有什么漏电保护装置,其系统中性点也非直接接地。其外露、外部可导电部分也必须接地。其相线与外部外露可导电部分碰触,也不会引起开关分闸。
那么按照TT系统一定要开关分闸才安全,一定需要漏电保护动作才安全的理论,岂非这些外露、外部可导电部分接地不就没有意义了?

那么从事电力检修工作的工人,带着那个接地线,工作场所必须悬挂接地线,是不是也没有意义了呢(其接地方式远比常规的接地装置简单的多)?他们遵循的是什么原理呢?
回复
xiamuzhixin
2016年06月16日 15:24:29
15楼
本帖最后由 捷克罗姆 于 2016-6-16 15:41 编辑 taybi 发表于 2016-6-15 23:38 如果要考虑在rcd不能动作的极端情况下,一定要靠接触电压小于50,如火线搭机壳,电阻要小于1.18欧才能安全 …第一,TT系统也可以采用过电流保护器来保护。第二,线路正常漏电超过30时,采用大于30的RCD,比如说采用100。如果没有接地,流过人体的值有可能到达30。而接了地,设备外壳电压只有100mA*接地电阻,基本不会超过50V。总而言之,TT系统设备外壳还是需要接地的,因为30mA的RCD存在一个适用性的限制。(没必要太过突出30,这个值只不过刚好卡死人体电阻值*30mA≤50V这个点,不管接不接地,人体触电时,并联的电阻值一定小于人体电阻,导致并联电阻*30mA≤50V,最重要的是,并不是什么情况下都能用30mA。换一个角度,设备外壳接了地的话,即使RCD失效,过电流保护也有可能动作,相对来说更安全。)另外,你的1.18欧姆是一种完全不需要保护器件的情况下,设备外壳电压不会超过50V的做法。
回复
co1465225999687
2016年06月16日 20:23:56
16楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-16 15:24 第一,TT系统也可以采用过电流保护器来保护。第二,线路正常漏电超过30时,采用大于30的RCD,比如说采 …(a)、对直接触电的防护,主要依靠对带电导体的绝缘等作为主体,RCD只是作为在前面保护失效的情况下的后备保护方案,而且是因为人体直接接触带电体比如L线,所以必须选择30mA以下的RCD。这个应该没问题吧?(b)、对间接触电的防护,由于火线L触碰了外壳,这样人体再去触碰外壳的时候,由于有接地线的分流作用。只要保证接地电阻上分压小于50V即可保证安全。如果小于1.18ohm,当发生接地故障时候,就能保证人体触摸外壳时接触电压小于50V。所以接地电阻足够小,单独接地就能保证安全,我们可以不用加RCD。但实际上做到1.18欧较难,那我们就增加RCD,比如采用100mA,接地电阻小于500欧以下,就能保证接触电压小于50V。如果TT系统不接地,L发生接地故障,那人体接触外壳,其实就相当于在直接触电,采用直接触电RCD的后备防护就可以了。不过如您所说,光靠这个不靠谱。
回复
jianzhudianqic
2016年06月17日 06:30:04
17楼
路过!!!!!
回复
luochongchong
2016年06月17日 08:35:28
18楼
谢您指点,我也在一直考虑,这个正常漏电流会是多大,设备本身漏电我知道,也可以测试。但特别像你说的 ...
回复
联才猎头王工
2016年06月17日 08:36:42
19楼
同意以上工程师意见
回复
游乐儿123
2016年06月17日 09:44:17
20楼
回复
平平安安1206
2016年06月17日 11:16:00
21楼
学习学习,谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开