抗震规范
yuyuguainv
yuyuguainv Lv.3
2007年11月06日 12:12:54
只看楼主

请教一个问题:《建筑抗震设计规范》3.1.3条2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。请教:我在做北京的某住宅时,(抗震设防烈度8度)用软件计算时,计算参数按照8度还是提高一度按9度考虑?规范中该怎样理解?

请教一个问题:《建筑抗震设计规范》3.1.3条2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。请教:我在做北京的某住宅时,(抗震设防烈度8度)用软件计算时,计算参数按照8度还是提高一度按9度考虑?规范中该怎样理解?
免费打赏
vexyu
2007年11月06日 15:17:34
2楼
计算是按8度,构造措施才提高一度,也就是在画施工图时注意抗震构造措施。
回复
我是华华
2008年10月21日 10:49:20
3楼
2楼说的没错:) :) :)