2楼
个人认为可以。汽车可要求独立,不可以借用其它防火分区。但是建规里有借用,可以借用其它防火分区。简单说,汽车库不能借别人的,但别人可以借汽车库的,不知大家意见呢?
回复
3楼
可以借的,但是每个防火分区必须且至少要有一个直通室外的安全出口。
回复
4楼
汽车库防火规范,不能相互借用的条文是6.0.2条,在65页有说明。
汽车库疏散向住宅的是6.0.7条。
回复
5楼
真仙 发表于 2016-6-17 12:12 汽车库防火规范,不能相互借用的条文是6.0.2条,在65页有说明。汽车库疏散向住宅的是6.0.7条。厉害,记得那么清楚
回复
6楼
真仙 发表于 2016-6-17 12:12 汽车库防火规范,不能相互借用的条文是6.0.2条,在65页有说明。汽车库疏散向住宅的是6.0.7条。65页说的是对于汽车库来讲不得作为第二安全出口。但没有明确非汽车库的要求。另第4.1.4请参考。对于完全独立的疏散限定在了托儿所、幼儿园、老年人建筑、中小学的教学楼,病房楼。请指教!
回复
7楼
f713306 发表于 2016-6-21 22:46 厉害,记得那么清楚他就是那么专业:victory:
回复
8楼
4.1.4条是“平面布置”问题。想学习“安全疏散”见第6章。
你现在是借用疏散的问题:
借用汽车库的,一般不成立。
借用非汽车库,按《建规》设计的,成立。
回复
9楼
防火分区应区分开吧,单独一个防火分区,可借用另一个防火分区出口
回复