现在公司接了个移动基站的配电设计,这个基站是在路边的山坡上,从远处引来10kv高压,我想问一下怎么设计,应该设计哪些东西啊,有没有大神做过此类项目,有图纸吗
现在公司接了个移动基站的配电设计,这个基站是在路边的山坡上,从远处引来10kv高压,我想问一下怎么设计,应该设计哪些东西啊,有没有大神做过此类项目,有图纸吗
2楼
弄清楚基站设备的用电电压和负荷情况 可以在10KV的线杆上设变压器和配电箱 直接出低压线接入基站
回复
3楼
刘星星 发表于 2016-6-7 09:39 弄清楚基站设备的用电电压和负荷情况 可以在10KV的线杆上设变压器和配电箱 直接出低压线接入基站这个基站是建筑在路边的山坡上的,从远处引来的10kv供电,30kva的变压器,我想问下要画哪些图,除了路径图,还要哪些图?
回复
4楼
表示一直在做铁塔公司的基站外配!
回复
5楼
感谢楼主!!!!!
回复
6楼
移动基站是啥,容量太小了,做个杆变下面挂个配电箱就行了吧
回复
7楼
a396673967 发表于 2016-6-10 10:50 移动基站是啥,容量太小了,做个杆变下面挂个配电箱就行了吧同感 小题大做了:(:(:(
回复
8楼
wang102885 发表于 2016-6-8 11:23 表示一直在做铁塔公司的基站外配!请教你们做这个基站的10kv的配电吗,有没有图纸可供参考,求助:P
回复
9楼
看当地验收要求,我们这边都是做个箱变:loveliness:
回复
10楼
多大的基站啊,用电量很小,最近的变压器在什么地方,问问供电局有没有容量和开关。
回复
11楼
a396673967 发表于 2016-6-10 10:50 移动基站是啥,容量太小了,做个杆变下面挂个配电箱就行了吧就是要做干变得,这个基站离最近的10kv的电源有点远,大概有200多米的样子吧,要设计哪些图纸啊,主要是我这方面没有做过,不知道该设计些什
回复