1000KVA变压器怎样去配备电容柜

1000KVA变压器怎样去配备电容柜
lxr127
2016年06月12日 20:13:28
12楼
电容柜是作为无功补偿来使用的,这个具体补偿多少,要看你现在的功率因数是多少,想要补到多少,然后再算取相应的容量 。
回复
沉淀的水02
2016年06月14日 17:22:08
13楼
具体要看负载性质,无功补偿就是要补充无功,保证功率因素
回复
engineershao
2016年06月15日 08:28:19
14楼
按计算书来,配1~2台电容柜
回复
phanghui
2016年06月15日 08:31:20
15楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
cs0607
2016年06月15日 08:49:39
16楼
一般在30%左右配置,要不在大负荷时功率因数到不到标准。
回复
sbg2000
2016年07月15日 14:35:10
17楼
学习学习,谢谢
回复
zyjjp1990
2016年07月15日 17:08:03
18楼
学习 学习
回复
太白云渡
2016年07月15日 17:50:27
19楼
一般老师傅的经验值是按变压器容量的30%配补偿柜
回复
宅闲人
2016年07月16日 09:50:23
20楼
1、如果是住宅照明用电请,按供电部门要求是补尝30-40%
2、如果是公共设施用电,要求40%以上。
3、工矿企业侧需变压器容量的55%左右。