一个箱变里面可以放多个变压器吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年06月05日 17:56:12
只看楼主

最近做一个住宅小区的电气规划,采用户外箱变,当地规定箱变容量最大不能超过630。项目分成好几个地块,有的比较大地块可能要3个或4个变压器,原来觉得在园区并排放3个或4个箱变会很难看,想都放一个箱变里,但我查资料只找到一个箱变放两台变压器的,那位大侠知道一个箱变里面能放多少台变压器?如果最多只能放两台,那双变压器的箱变和一个变压器的箱变比,各有什么优缺点。

最近做一个住宅小区的电气规划,采用户外箱变,当地规定箱变容量最大不能超过630。项目分成好几个地块,有的比较大地块可能要3个或4个变压器,原来觉得在园区并排放3个或4个箱变会很难看,想都放一个箱变里,但我查资料只找到一个箱变放两台变压器的,那位大侠知道一个箱变里面能放多少台变压器?如果最多只能放两台,那双变压器的箱变和一个变压器的箱变比,各有什么优缺点。
免费打赏
co1463202728964
2016年06月05日 18:04:19
2楼
我觉的双变压器首先尺寸太长,箱变基础不好做
回复
大同00
2016年06月05日 22:05:01
3楼
太大不便运输。
回复
tkaycn
2016年06月05日 22:21:42
4楼
一个箱变一台变压器 还没有做过两台的
回复
希望在前方
2016年06月06日 00:29:12
5楼
路过。。。。。。
回复
cmb178
2016年06月06日 05:52:48
6楼
一个箱变里面可以放2个变压器
回复
cmb178
2016年06月06日 05:57:56
7楼
http://bbs.co188.com/thread-9253843-1-1.html
10kV开闭所 配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集
回复
engineershao
2016年06月06日 09:51:56
8楼
见过一个箱变放2台油变的图纸,但是后来在本地这么设计,供电局不允许。
回复
hitsnail
2016年06月06日 10:50:26
9楼
感觉有点本末倒置!

箱变的目的本来是为了节约占地面积,或者是临时性的用电规划。

既然是小区长期用电,又是负荷集中区,为何不考虑上电房?!
回复
a396673967
2016年06月06日 11:08:24
10楼
hitsnail 发表于 2016-6-6 10:50 感觉有点本末倒置!箱变的目的本来是为了节约占地面积,或者是临时性的用电规划。节省土建和以后人力成本吧
回复
fitman
2016年06月06日 16:29:24
11楼
没有两变压器箱变的标准产品,估计就算做出非标产品也没法过电力部门这一关。
回复

相关推荐

APP内打开