一个箱变里面可以放多个变压器吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年06月05日 17:56:12
只看楼主

最近做一个住宅小区的电气规划,采用户外箱变,当地规定箱变容量最大不能超过630。项目分成好几个地块,有的比较大地块可能要3个或4个变压器,原来觉得在园区并排放3个或4个箱变会很难看,想都放一个箱变里,但我查资料只找到一个箱变放两台变压器的,那位大侠知道一个箱变里面能放多少台变压器?如果最多只能放两台,那双变压器的箱变和一个变压器的箱变比,各有什么优缺点。

最近做一个住宅小区的电气规划,采用户外箱变,当地规定箱变容量最大不能超过630。项目分成好几个地块,有的比较大地块可能要3个或4个变压器,原来觉得在园区并排放3个或4个箱变会很难看,想都放一个箱变里,但我查资料只找到一个箱变放两台变压器的,那位大侠知道一个箱变里面能放多少台变压器?如果最多只能放两台,那双变压器的箱变和一个变压器的箱变比,各有什么优缺点。
免费打赏
a396673967
2016年06月07日 10:17:30
12楼
fitman 发表于 2016-6-6 16:29 没有两变压器箱变的标准产品,估计就算做出非标产品也没法过电力部门这一关。有两个箱变的图纸,但是尺寸和两台箱变也差不多了,不过低压可以做成互投的形式
回复
zz8269
2016年06月07日 10:19:17
13楼
这里要牵涉到一个结构问题,双变的体积会很大,相应的结构重量就会加大很多,而且双变如果采用分别高压进线的话,还会造成高压进线单元加大呢,会对施工和以后的维护带来很多不便。
回复
a396673967
2016年06月07日 10:23:49
14楼
zz8269 发表于 2016-6-7 10:19 这里要牵涉到一个结构问题,双变的体积会很大,相应的结构重量就会加大很多,而且双变如果采用分别高压进线 …论坛资料里就有双变的图纸,高压是一进二出的,一般都是多层的住宅才用吧,我感觉重要负荷需要两路进线也不应该用箱变,不过双变尺寸确实大,和两台箱变也差不多了
回复
zz8269
2016年06月07日 10:27:11
15楼
a396673967 发表于 2016-6-7 10:23 论坛资料里就有双变的图纸,高压是一进二出的,一般都是多层的住宅才用吧,我感觉重要负荷需要两路进线也 …是,进线方式要看供电方案,一负荷开关进,两符合开关(带熔断器)出,也是可以的,不过进线单元体积必然加大,但是双变的结构重量增加是不可忽视的,基础成本也会增加,这些我个人觉得都是需要考虑的。
回复
zz8269
2016年06月07日 10:36:31
16楼
a396673967 发表于 2016-6-7 10:23 论坛资料里就有双变的图纸,高压是一进二出的,一般都是多层的住宅才用吧,我感觉重要负荷需要两路进线也 …这样用其实最大的问题还是可靠性的问题,而且,高压侧一但出现需要检修的情况,势必会停两台变,人为扩大了停电范围,不是很可取。
回复
游乐儿123
2016年06月07日 11:08:34
17楼
回复
游乐儿123
2016年06月07日 11:08:54
18楼
zz8269 发表于 2016-6-7 10:27 是,进线方式要看供电方案,一负荷开关进,两符合开关(带熔断器)出,也是可以的,不过进线单元体积必然 …
回复
urpig
2016年06月07日 11:55:13
19楼
有2个变压器、2排低压放箱变的。长度很长。和集装箱车一样长。难看、难掩蔽
回复
a396673967
2016年06月07日 14:43:07
20楼
urpig 发表于 2016-6-7 11:55 有2个变压器、2排低压放箱变的。长度很长。和集装箱车一样长。难看、难掩蔽但是两个单独的箱变并排放也很难看
回复
她梦他成
2016年06月07日 14:48:59
21楼
学习了 感觉做太大有悖于初衷