混凝土规范9.2.6规定,1当梁端按照简支计算但实际收到部分约束时,应在支座上设置构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应小于两根。这条大家都是怎么做的,我一般不管下面多少,上面就两根14,今天有个同事提出来要达到1/4?
混凝土规范9.2.6规定,1当梁端按照简支计算但实际收到部分约束时,应在支座上设置构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应小于两根。这条大家都是怎么做的,我一般不管下面多少,上面就两根14,今天有个同事提出来要达到1/4?