最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。
最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。
34楼
xxx学学习了:D
回复
35楼
1.单从技术上来讲的话,没有什么区别。
2.从造价上面来讲,两台400比一台800的造价要高。
回复
36楼
可以设计成315+500,低压母联,负荷低可以用315带,负荷稍高可以用500带,高峰时分段运行。母联可以加装自动控制装置,有利于减少变损。
回复
37楼
我看还是2台400的灵活点,前期做现场施工用电,后期做小区供电,供电时分开供电,1台400的带几栋楼,另一台,带几栋楼,互不干涉,互为备用,不至于一旦变压器坏了,全小区停电
回复
38楼
两个变压器可以放在一个箱变内,体积和造价会比较高,根据实际需求来做。
回复
39楼
两个400的占地面积大,估计比一个800的价格也贵吧,也没见得稳定到哪里去,变压器稳定性都差不多,一个800的会合理一点吧
回复
40楼
二级负荷多不多?你设计的两台互为备用,看你的设计应该只能带另一台的二级负荷,二级负荷能不能引来一路0.4kv低压来满足,两台变压器一般开发商是不会轻易上的,而且那么小点变压器,两台变压器是不是需要两根高压?供电局给不给你两路高压?两种方案的电费比较?两台变压器和一台的造价比较?两台比一台的造价估计高很多,开发商就呵呵了,欢迎大家批评指正,电气同胞们多多相互学习
回复
41楼
你已经表明是住宅供电,而且两台箱变放在一个位置,还不如一台800的供电,没必要做保障备用,就居民用电,停了就停了,除非你采用一台供电半径不满足要求,可以采用2台
回复
42楼
你这800负荷是理论负荷还是实际负荷?是高层吗?如果是,双电源外加备用发电机组
回复
43楼
学习:)谢谢