电力干式变压器的高压侧电压为10KV,低压侧400V,变压器在配电室里,从配电室低压出线柜到单体建筑用电设备的电压降(线路损耗)是取5%还是取10% ?
电力干式变压器的高压侧电压为10KV,低压侧400V,变压器在配电室里,从配电室低压出线柜到单体建筑用电设备的电压降(线路损耗)是取5%还是取10% ? |
2楼
允许变化是±%7!
所以 ,不可能允许到%10!
回复
3楼
线路起始是400V末端380 ,正好是10%
回复
4楼
丑牛2012 发表于 2016-6-2 18:05 线路起始是400V末端380 ,正好是10%《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为: (1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%; (2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%; (3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。 《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当系统容量较大时,偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,标准中并没有说明系统容量大小的界限,而在《全国供用电规则》中有规定:“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为0.2Hz;电网容量在300万千瓦以下者为0.5Hz。”实际运行中,我国各跨省电力系统频率都保持在+0.1Hz~-0.1Hz的范围内。这意思是不是说380V的+7%~-7%;
回复
5楼
额定电压的+7%~-7% 是不是380V的+7%~-7% ,还是400V的+7%~-7% ??
回复
6楼
zhangwei830715 发表于 2016-6-3 10:30 《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏 …俩个概念,好好看看学习下
回复
7楼
zhangwei830715 发表于 2016-6-3 10:31 额定电压的+7%~-7% 是不是380V的+7%~-7% ,还是400V的+7%~-7% ??低压额定电压0.38kv ,不是400V。所以是 380为基准,再偏差!
回复
8楼
丑牛2012 发表于 2016-6-3 11:14 低压额定电压0.38kv ,不是400V。所以是 380为基准,再偏差!明白,多谢:handshake
回复
9楼
进来学习一下
回复