关于医院消防水池内部加隔墙的问题
sky19900907
2016年06月02日 09:09:38
来自于建筑问答
只看楼主

医院的消防水池经计算确定容积后,分为两个,但由于空间限制,水池的长度有27米左右,是两个细长条形状的,跨度太大,结构的说要给池子中间加隔墙,再在隔墙上开洞,请问这样可以吗?

医院的消防水池经计算确定容积后,分为两个,但由于空间限制,水池的长度有27米左右,是两个细长条形状的,跨度太大,结构的说要给池子中间加隔墙,再在隔墙上开洞,请问这样可以吗?
免费打赏
真仙
2016年06月02日 12:34:02
2楼
能保证有效水容积,开洞不是问题。但如果洞口结构阻挡部分水,是要扣除容积的。
回复
ookkzz
2016年06月02日 16:55:09
3楼
消防水池的分割尽量两个水池都要靠到消防泵房的房间,可以做成L型 z型分割,目的是在水池内部清理时能够保证一个水池内有水。给排水需要两个水池设置一个连通管,保证水池的水能够连通,满足总水量的要求
回复
piengjfinge
2016年06月05日 14:41:05
5楼
消防水池也是很复杂的,不适合学习。
回复
tangsi_2000
2016年06月11日 16:12:06
9楼
正在学习相关知识,谢谢分享
回复
rongyan39
2016年06月16日 15:49:53
10楼
给排水有个消防水池的图集,国标。不要完全隔开,留出部分空间不封堵,
回复
bestredstar
2016年07月01日 11:20:29
11楼
ookkzz 发表于 2016-6-2 16:55 消防水池的分割尽量两个水池都要靠到消防泵房的房间,可以做成L型 z型分割,目的是在水池内部清理时能够保证 …:handshake请问您这个水池的设计通过消防审查了么?两座水池之间只留了个伸缩缝的距离?
回复

相关推荐

APP内打开