急,一般高层住宅电表箱内需要装设浪涌保护器吗?在线等
wudistar
wudistar Lv.3
2016年06月02日 08:52:16
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,求教大神们,如需设置,求依据。谢谢赐教!!!

如题,求教大神们,如需设置,求依据。谢谢赐教!!!
免费打赏
qq_1464253148320
2016年06月02日 11:05:56
2楼
主要看是否要保护住宅内设备,如果要保护,那么就要安装。SPD通常有三级防护这么一说,入户总箱装一级(057规范黑体字,强制执行),楼层分箱装二级,室内装设三级,甚至可以再装个防雷插座算作四级防护。
回复
wdh880
2016年06月02日 11:20:47
3楼
规范都是出卖良心的人写的,商业化的味道在里面。
回复
gsw7768
2016年06月02日 15:59:30
4楼
如果入户线路不穿过防雷界面可以不装SPD,但是不如有太阳能,线路是从户外进入户内的,就需要加装第三级SPD
回复
wudistar
2016年06月03日 10:08:58
5楼
gsw7768 发表于 2016-6-2 15:59 如果入户线路不穿过防雷界面可以不装SPD,但是不如有太阳能,线路是从户外进入户内的,就需要加装第三级SPD感谢您的指点:):)
回复
wudistar
2016年06月03日 10:11:19
6楼
小白菜啊 发表于 2016-6-2 11:05 主要看是否要保护住宅内设备,如果要保护,那么就要安装。SPD通常有三级防护这么一说,入户总箱装一级(057 …感谢您的指点:):)
回复
wudistar
2016年06月03日 10:11:43
7楼
丑牛2012 发表于 2016-6-2 11:20 规范都是出卖良心的人写的,商业化的味道在里面。感谢您的指点:):)