平板式筏型基础在PKPM建模的时候可以按照50mm一层估算建模,建模好了之后如何判断筏板厚度够还是不够呢,内筒冲切只能验算内筒范围筏板厚度是否够,不够的话可以局部加厚筏板,但是对于其他墙下的筏板厚度,怎么知道现在假设的厚度是否大了或者小了???这个问题困扰好久了,谢谢各位大神解答!!!
平板式筏型基础在PKPM建模的时候可以按照50mm一层估算建模,建模好了之后如何判断筏板厚度够还是不够呢,内筒冲切只能验算内筒范围筏板厚度是否够,不够的话可以局部加厚筏板,但是对于其他墙下的筏板厚度,怎么知道现在假设的厚度是否大了或者小了???这个问题困扰好久了,谢谢各位大神解答!!!
2楼
工具箱或者其他软件复核一下,抛砖引玉。
回复
4楼
你说的方式是老一辈工程师流传下来的。这种方法不可一概而论,但具有一定的参考价值。你说的问题软件一般都已经考虑了。要是板厚不够的话,配筋是会显红或者出错的。我想说的一个问题是,其实你的工程既然用到筏板基础这种形式,说明荷载及工程比较重要,板厚一般不能取得过薄,否则将不满足筏板基础的计算假定。我曾遇到一个工程,百米高层住宅,地基承载力很好,设计院做了900厚的筏板,这太薄了,筏基的假定都不满足。筏基计算时忽略整体弯矩的影响按直线分布计算,否则要按弹性地基梁板法计算。稀里糊涂的设计人员盲目按照省钱的要求,使劲省,结果计算假定都不顾了。可悲。还有,对于这种类型的基础我建议楼主还是要会基本的手算,这样既能做到心中有数又不至于人与亦云,心中无底。
回复
5楼
小软件自己复核一下吧
回复