主体快完工的毛坯房,多个楼层在相同位置出现渗水是怎么回事?(6月4日补充说明)
tmlaoxu
tmlaoxu Lv.2
2016年05月31日 09:13:14
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(地面水深5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 整个单元,从1楼到11楼,大概有7层楼都是卧室的相同位置:L出现了这种现象。这个位置也是整栋楼的最西南角位置。

本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑

30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?

这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?

谢谢了
===========================================
16.6.4补充说明:
今天去看了一下,整栋楼的最西北角,也有几层出现了渗水现象,建筑商也进行了修补。(最下面的图是说明)



QQ图片20160530083557.jpg


QQ图片20160530083523.jpg


QQ图片20160530083547.jpg


QQ图片20160530083500.jpg


QQ图片20160530083530.jpg


QQ图片20160530083534.jpg


QQ图片20160530083539.jpg


QQ图片20160530083612.jpg


3.gif

免费打赏
liaoxiaojunming
2016年06月01日 13:09:56
22楼
防水没做好,就会漏水!!!1
回复
tzhx5
2016年06月01日 13:11:12
23楼
一般是温度裂缝,出现裂缝部位一般在房屋的东南角及西南角,裂缝一般接近45度,有些地方采取东西两开间采用加密楼板钢筋的构造措施,采取措施后,裂缝基本上不出现。
回复
tmlaoxu
2016年06月01日 13:55:45
24楼

有道理,照片裂缝位置,正好处在整栋楼的最西南角!这种情况是阳光照射的结果吗?
回复
fz153823170
2016年06月01日 16:27:16
25楼
学习中。。。。
回复
蜀中月
2016年06月01日 17:57:56
26楼
路过学习。。。
回复
luochongchong
2016年06月02日 08:09:29
27楼
学习了,谢谢
回复
tmlaoxu
2016年06月02日 08:09:29
28楼
liaoxiaojunming 发表于 2016-6-1 13:09 防水没做好,就会漏水!!!1感觉这不是防水的问题,因为好几层都在相同位置出现的,直线渗水。
回复
zuochong326
2016年06月02日 11:35:52
30楼
路过,学习了。
回复
vivi960214
2016年06月02日 15:30:40
31楼
感觉是温度裂缝,出现裂缝部位一般在房屋的角部,裂缝一般接近45度,有些地方采取东西两开间采用加密楼板钢筋的构造措施,采取措施后,裂缝基本上不出现;沉降裂缝不应该在这个位置,沉降的话墙面和梁应该都能看到缝的;无防水要求的房间楼板一般都渗水的
回复
dongxiangqian
2016年06月02日 15:35:13
32楼
建筑物端部没有按图纸布置温度钢筋,导致出现裂缝
回复