最近做了一台风冷全热回收的机组,在制冷+热回收试验运行时,刚开始还好,运行一会,回气压力直线下降,求大神们解答,机组原理如下:
最近做了一台风冷全热回收的机组,在制冷+热回收试验运行时,刚开始还好,运行一会,回气压力直线下降,求大神们解答,机组原理如下:
15楼
联通动力 发表于 2016-5-25 16:21 全热回收冷凝温度不能太低了,否则就会出现低压过低的现象,哥们我们做的机组排气1.1~~大把正常使用的!你这样讲不妥吧~必须1.4??必须40度???~~
回复
16楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-6-27 07:04 编辑 keqiangcs2 发表于 2016-6-26 18:20 哥们我们做的机组排气1.1~~大把正常使用的!你这样讲不妥吧~必须1.4??必须40度???~~选择膨胀阀型号时,是根据性能参数表里不同压差对应的制冷能力来选择的,高压差选择的膨胀阀型号,是不能用于低压差系统里,否则会出现低压过低的现象,低压差选择的型号,是可以用于高压差系统里。但容易引起涌浪现象两者在实际应用中是有区别的。我也做过测试,实测数据就是如此。