最近做了一台风冷全热回收的机组,在制冷+热回收试验运行时,刚开始还好,运行一会,回气压力直线下降,求大神们解答,机组原理如下:
最近做了一台风冷全热回收的机组,在制冷+热回收试验运行时,刚开始还好,运行一会,回气压力直线下降,求大神们解答,机组原理如下:
2楼
压缩机排气压力?
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-25 17:23 编辑
全热回收
冷凝温度不能太低了,否则就会出现低压过低的现象,
空调系统,冷凝温度不应明显低于40度,阀前液管温度35度左右,
冷冻机组,冷凝温度不应低于30度,阀前液管温度25度左右,
全热回收,冷凝温度不应太低, 空调系统,冷凝温度不应明显低于40度 否则,就会出现低压过低的现象 |
全热回收也不能将热量全部收走啊,
空调系统,高压不能太低,应在1.4mp以上
回复
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-25 17:51 编辑
低压(包括节流)可能存在堵塞吧,如冰堵或脏堵故障。否则低压回气压力是不会直线下降的!
回复
7楼
谢谢楼主分享。
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-25 17:37 低压(包括节流)可能存在堵塞吧,如冰堵或脏堵故障。否则低压回气压力是不会直线下降的!一句:低压(包括节流)可能存在堵塞。全给你讲完了,100分;P当空调工况高压压力降到7bar时(热回收过大或气温低又没高压压力控制装置的机器),图纸好象是热力膨胀阀的(图节流部份太看不清)吧,此时低压(包括节流、热力膨胀阀),你去那找到冰堵或脏堵,只有堵塞才讲得通;P当空调工况高压压力降到7bar时,压力差降低为原来约一倍,选阀系数增大约一倍,即选阀的制冷量要比原来选大一倍才匹配,而主题阀不变,这样就显得热力膨胀阀变小了,阀口关小,变成你所一句代表全部的堵塞,低压成倍直线下降,即是师父所说不能过低于原设定好的最低冷凝温度。
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-25 17:37 低压(包括节流)可能存在堵塞吧,如冰堵或脏堵故障。否则低压回气压力是不会直线下降的!师父并非答非所问,看选阀时压力差减小时的修正系数增大,显得原阀制冷能力不够,低压会直下降的一帖在审中5556481
回复
11楼
荣老,假如原阀按5bar压力降的制冷量10kw选取的,现由于人为或环境影响,使阀的压力降为2bar时,它(压缩机)的制冷能力由10kw假定变20kw,此时则要改装20kw的阀才匹配。但你还是制冷量10kw阀,其阀口开启相对20kw是小得多,低压也直下降小很多,此时瞬变为矢控而压差增大再度关小阀口,再次低压下跌,直跌到床底。我的理由是这样,不同意见,你就开炮吧:lol
回复
12楼
空调系统,膨胀阀的选择,
如果是按10bar压差选择,其修正系数可为"1".
此时的冷凝温度不应明显低于40度,
如果是6bar压差选择膨胀阀的制冷能力,其修正系数为1.23,
此时的冷凝温度不应低于30度.
楼主在系统选配上,应遵循上述原则.否则会出现低压过低的现象
修正系数6#已明示
回复
13楼
回帖的内容太闪亮,拜读!
回复
14楼
直线下降就是堵了吧
回复