关于用midas gen做弹性时程分析层剪力查看的问题
杰西3633
杰西3633 Lv.2
2016年05月20日 14:21:03
来自于MIDAS
只看楼主

本帖最后由 lixiaojie0717 于 2016-5-20 14:37 编辑 希望论坛有高手能够帮忙解决一个问题。我现在用Midas gen做一个钢框架结构的弹性时程分析,按照规范要求,基底剪力和反应谱法对比来验证所选地震波的合理性。但是,我遇到了一个问题是:时程分析中的层剪力不在基底处最大(1F为基底),而且不同地震波楼层剪力最大的楼层还不相同,使得基底剪力和反应谱法算出来的结果差距很大,无法比较。我想请问具体原因应该出在什么地方?以下是模型X向绝对最大层剪力的附图。谢谢!

本帖最后由 lixiaojie0717 于 2016-5-20 14:37 编辑

希望论坛有高手能够帮忙解决一个问题。2016年05月21日 11:41:03
2楼
看着和我做的一个很像啊,模型图片看看
回复
哼哼哈嘿
2016年05月23日 15:08:23
3楼
其实规律都是2F和7F较大,哪层最大和地震波有关。
回复
杰西3633
2016年05月26日 10:45:53
4楼
哼哼哈嘿 发表于 2016-5-23 15:08 其实规律都是2F和7F较大,哪层最大和地震波有关。我所选的地震波,有一条是人工合成的人工波,不知为啥算出来层剪力也不是在基底最大。人工波一般情况,应该是比较好的啊!
回复
杰西3633
2016年05月26日 11:05:36
5楼
一般基底剪力在嵌固端处最大是合理的。
回复
哼哼哈嘿
2016年05月26日 14:08:23
6楼
lixiaojie0717 发表于 2016-5-26 11:05 一般基底剪力在嵌固端处最大是合理的。你看看你的楼层定义。
回复
后庭裳菊
2016年08月16日 14:12:14
7楼
为了保证土木币的收支平衡,要感谢楼主。
回复
chinalxb
2016年11月21日 09:37:53
8楼
进来看看,学习一下。
回复
jktan
2019年05月08日 10:05:06
9楼
楼主你是不是时程分析的分析时间设置短了?时间太短会出现你说的这种情况,规范要求不低于15秒。