一台排烟风机,负担两个楼层时候,系数是取60m3/h,还是取120m3/h?求教有经验的各位!

一台排烟风机,负担两个楼层时候,系数是取60m3/h,还是取120m3/h?
求教有经验的各位!
免费打赏
lsy207207
2016年05月23日 09:04:07
2楼
每个楼层(走道)排烟口排烟量按60m^3/m^*h,排烟风机排烟量按最大防烟分区排烟量120m^3/m^*h选取。