【每日——问与答】地震基本知识连载2016.05.19
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年05月19日 09:10:59
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.5.3-2a板柱-抗震墙结构的布置 1.结构平面的两个主轴方向均应设置剪力墙,形成双向抗侧力结构体系。 2.《抗》6.6.2-4“房屋的地下一层顶板,宜采用梁板结构。”及房屋的顶层也宜采用梁板结构的原因是,因这些部位的楼板由于结构竖向刚度的突变,在水平力作用下,楼板受有较大的平面内剪力,故要求楼板具有较大的刚度。

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

4.5.3-2a板柱-抗震墙结构的布置
1.结构平面的两个主轴方向均应设置剪力墙,形成双向抗侧力结构体系。
2.《抗》6.6.2-4“房屋的地下一层顶板,宜采用梁板结构。”及房屋的顶层也宜采用梁板结构的原因是,因这些部位的楼板由于结构竖向刚度的突变,在水平力作用下,楼板受有较大的平面内剪力,故要求楼板具有较大的刚度。
3. 纵横两方向的剪力墙,应能分别承担相应方向的全部地震作用力;板柱应能分别承担相应方向的20%地震作用力。参《高》8.2.4条文说明。
4.设计时楼、屋面周边不应设置外挑板,并应在周边柱间布置框架梁。
5.当楼板有较大开洞时,洞口及楼、电梯间四周应设置框架梁或封口边梁。
6.设计时,板内纵横向柱间均应设置暗梁,暗梁宽度b宜为:柱宽B减去柱两外侧钢筋直径d。
b=B-2d
7.无粱板也可采用无柱帽形式,当板不能满足冲切要求且建筑许可时,可采用平托板式柱帽(图4.5.3-2a)。平托板的长度和宽度除按冲切要求计算确定外,还不应小于相应方向板跨的1/6,厚度不小于板厚的1/3,且平托板处总厚不小于16倍柱纵向钢筋的直径。
当建筑要求不能采用平托板式柱帽时,可采用“抗剪栓钉”详《高》8.2.3-2条文说明。

8.非预应力无梁楼盖板厚与长跨之比不宜小于:
无柱帽1/30;有柱帽1/35。



免费打赏
聪聪鼠85015
2016年05月23日 09:58:32
2楼
曾工;《高》8.2.3-3说的是应在两个方向通过柱截面的板底布置连续钢筋以便能够承担楼面重力荷载代表值作用下的轴向压力,那么此条的连续钢筋是否可以理解为通过柱两个方向板内暗梁的梁底筋?这部分钢筋又与8.2.4-1条的暗梁配筋有啥关系?
回复
曾晓峰
2016年05月24日 10:37:32
3楼
co-85015 发表于 2016-5-23 09:58 曾工;《高》8.2.3-3说的是应在两个方向通过柱截面的板底布置连续钢筋以便能够承担楼面重力荷载代表值作用下 …欢迎关注 关于举办“建筑结构设计与审图常遇问题解析高级研讨班”通知【每日——问与答】地震基本知识连载2016.05.20
回复

相关推荐