大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■■ 4.4.3-2a 强剪弱弯 墙肢在竖向和水平力共同作用下,可能的破坏形态为: a.底部受拉钢筋屈服(受拉区钢筋屈服)的【弯曲破坏】; b.底部受拉区钢筋受拉屈服、砼剪坏的【剪压破坏】;
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言
,
言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■■
4.4.3-2a
强剪弱弯
墙肢在竖向和水平力共同作用下,可能的破坏形态为:
a.底部受拉钢筋屈服(受拉区钢筋屈服)的【弯曲破坏】;
b.底部受拉区钢筋受拉屈服、砼剪坏的【剪压破坏】;
c.弯曲另一端即受压端砼【剪压破坏】、【剪切滑移破坏】、【平面外错断破坏】、【施工界面上的滑移破坏】、【剪拉破坏】。
以上除【弯曲破坏】为延性耗能破坏外,另外的破坏都是延性很差的脆性破坏,设计中应避免。
【剪拉破坏】,是剪力墙砼沿主斜裂缝劈裂的一种破坏,其原因是抗剪分布钢筋不足,可通过配置一定数量的分布筋(多于最小配筋率),可以避免剪拉破坏。
【剪压破坏】可通过强剪弱弯设计来避免。
【平面外错断破坏】,由于平面外错断的主要原因是,墙肢端部的纵向钢筋偏少,故可通过设置边缘构件或端部配置一定量的纵向钢筋来避免平面外错断破坏。
【施工界面上的滑移破坏】,由于施工缝即施工界面新、旧砼的粘结问题出现的滑移破坏,可以通过在施工缝截面上增设抗滑移钢筋(竖向短筋),防止施工界面上的滑移破坏。