本帖最后由 曾晓峰 于 2016-4-15 09:11 编辑 大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■ 4.4.3-3限制剪压比 《高》7.2.22;7.2.23 当 地震区高层建筑的剪力墙连梁,在进行了上述调整后,仍有部分不符合承载力要求时,可采取连梁截面的最大【剪压比】限值确定剪力。然后按“强剪弱弯”的要求,配置相应的
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言
,
言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■
4.4.3-3限制剪压比
《高》7.2.22;7.2.23
当
地震区高层建筑的剪力墙连梁,在进行了上述调整后,仍有部分不符合承载力要求时,可采取连梁截面的最大【剪压比】限值确定剪力。然后按“强剪弱弯”的要求,配置相应的
纵向钢筋。此时,如果不能保证连梁在大震时的延性要求,应重新计算整个结构,必要时调整结构布置,使连梁的承载力符合要求。
剪压比的概念与作用:
剪压比:梁柱截面上的剪力设计值V与bh。及混凝土轴心抗压强度设计值fc的比值即:V/(fc*b*h。)梁
塑性铰区的截面剪压比对梁的
延性、耗能能力及梁柱的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加
箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸应有所要求。
V——截面剪力设计值
fc*b*h。——截面轴心抗压强度设计值。
【剪压比】反映的是截面抵抗剪力与抵抗压力的相对大小,而【剪跨比】是反映的是截面剪应力内力与截面正应力内力的相对大小。
对剪力墙进行的实验结果证明,墙肢截面的剪压比超过一定值时,将过早出现斜裂缝,即使增加横向钢筋,也不能提高更多的受剪承载力,很可能在横向钢筋未屈服的情况下,墙肢混凝土发生斜压破坏。为避免这种破坏,应限制墙肢截面的平均剪应力与混凝土轴心抗压强度的比值,即限制【剪压比】。