大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■ 4.4.3-4a限制墙肢轴压比 《高》7.2.13 【轴压比】μN:指墙、柱的轴压力设计值(N)与墙、柱的全截 面面积(A)和 混凝土轴心抗压强度设计值(fc)的乘积之比值。它反映了柱(墙)的受压情况。

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

4.4.3-4a限制墙肢轴压比
《高》7.2.13
【轴压比】μN:指墙、柱的轴压力设计值(N)与墙、柱的全截
面面积(A)和 混凝土轴心抗压强度设计值(fc)的乘积之比值。它反映了柱(墙)的受压情况。
μN=N/A·fc
随着建筑高度的增力,剪力墙的轴压力也随之增大,与钢筋砼柱相同,轴压比是影响墙肢延性的重要因素之一。
》6.3.6和6.4.5、《 混凝土》11.4.16、《高》6.4.2和7.2.13都对柱(墙)轴压比作出了限制。限制柱(墙)轴压比主要是为了保证柱(墙)的塑性变形能力和保证结构的抗倒塌能力。抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,还希望框架柱最终为大偏心受压破坏。箍筋对混凝土的约束能够提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土抗压强度的提高作用。
μN=N/A·fc
μN—轴压比
N—轴力设计值
A—截面面积
fc—混凝土轴心抗压强度设计值
《抗》表6.3.6 中的注释第一条第二段:对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算。
限制轴压比,主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗》6.3.6和6.4.5,在 剪力墙的轴压比计算中,轴力取【重力荷载代表设计值】详《抗》6.4.2,【注意】它与柱子的不一样,不需要考虑地震组合。