10/0.4变压器可否采用DL型继电器座过流和速断保护
tnc
tnc Lv.10
2016年05月18日 16:15:27
只看楼主

如题,过流加时间继电器延时一定时限,是否可以?

如题,过流加时间继电器延时一定时限,是否可以?
免费打赏
安静平凡
2016年05月18日 16:21:53
2楼
电流继电器加时间继电器可以作为过载保护。而速断则是对线路短路的保护。
回复
tnc
2016年05月18日 17:06:18
3楼
可以,自己查到了
回复
ncwu0154
2016年05月20日 09:34:17
4楼
现在不是都用综保了么?这种电磁式的继电保护方式该淘汰了吧。用是肯定可以用的。不过很多缺点。
回复
tnc
2016年05月30日 12:15:22
5楼
ncwu0154 发表于 2016-5-20 09:34 现在不是都用综保了么?这种电磁式的继电保护方式该淘汰了吧。用是肯定可以用的。不过很多缺点。不是讨论用综保还是用电磁继电器,只是讨论DL定时限继电器保护变压器可不可以。
回复
tnc
2016年05月30日 12:15:49
6楼
ncwu0154 发表于 2016-5-20 09:34 现在不是都用综保了么?这种电磁式的继电保护方式该淘汰了吧。用是肯定可以用的。不过很多缺点。不是讨论用综保还是用电磁继电器,只是讨论DL定时限继电器保护变压器可不可以。
回复
ncwu0154
2016年06月07日 16:08:56
7楼
tnc 发表于 2016-5-30 12:15 不是讨论用综保还是用电磁继电器,只是讨论DL定时限继电器保护变压器可不可以。可以用。原来我单位就用过。还用过GL型反时限的呢。
回复
tnc
2016年06月12日 12:33:50
8楼
ncwu0154 发表于 2016-6-7 16:08 可以用。原来我单位就用过。还用过GL型反时限的呢。查到了,可以用。但我们以前几乎都是用GL的。
回复
ncwu0154
2016年06月12日 15:27:30
10楼
tnc 发表于 2016-6-12 12:33 查到了,可以用。但我们以前几乎都是用GL的。我们变压器用的多是DL型的。高压电动机(6KV)的用GL型的
回复